发表于 2015-1-30 16:27:53
|
显示全部楼层
1 疏散照明照度0.5Lx即可,从节约投资的角度来看,间隔一盏采用自带蓄电池的方式作为疏散照明不经济。2 既然作为平时照明的一部分,就有可能平时关闭(如深夜),从平面图上看缺少一根为自带蓄电池的灯具充电线,否则其回路断开时蓄电池放电完毕,此时火灾发生如何保证疏散照明正常使用?3 此种配电方式建议采用断路器加接触器的控制方式,充电电源线引自接触器上端口,接触器的控制采用人工+FAS控制通断。火灾发生时,无论接触器处于何种状态都能保证点亮。 |
|