账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4944|回复: 8

[问题探讨] 对GB13955的疑问

[复制链接]
发表于 2015-1-29 10:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB13955-2005中4.6条规定对消防的线路(包括其他一些线路)设置报警式剩余电流保护,但火灾报警规范又说消防线路不宜装设。如何把握,大家消防线路装设了吗?另外审图办依据这条,提了我们的生活泵、消防泵、空调水泵均应加报警式剩余电流保护装置,咋办?
     
发表于 2015-1-29 11:25:41 | 显示全部楼层
我是把消防回路加上的,坚测剩余电流及温度
     
发表于 2015-1-29 11:33:31 来自手机 | 显示全部楼层
装,只报警不动作。
     
发表于 2015-1-29 11:50:27 | 显示全部楼层
应该装警式剩余电流保护,只是报警,并瓜报警信号传到消防控制室,并不切断线路。























 楼主| 发表于 2015-1-29 13:44:39 | 显示全部楼层
但火灾报警规范又说消防线路不宜装设
     
发表于 2015-1-29 14:57:27 | 显示全部楼层
消防配电一般不装剩余电流保护。
     
发表于 2015-1-29 15:46:42 | 显示全部楼层
从条文解释来看,,设置是锦上添花,不设是规范组要给业主减轻负担,,,
 楼主| 发表于 2015-1-29 15:58:56 | 显示全部楼层
那到底设不设呀?有没有权威说法
发表于 2015-1-30 14:44:15 | 显示全部楼层
作用于报警!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则