账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5513|回复: 3

[问题探讨] 防雷计算的长宽高怎么选

[复制链接]
发表于 2015-1-29 10:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
  防雷计算的长宽是选屋顶的长宽 还是选一层的长宽啊  
还有高度   是选女儿墙的高度  还是屋面最高点的高度呢
发表于 2015-1-29 10:38:20 | 显示全部楼层
高度按建筑物高度(建筑定义的),宽度可参考雷规附录A第7条,即不同宽度不同计算,每一标高的计算结果不同,可能有三类、二类,那么就按雷规4.5.1考虑
     
发表于 2015-1-29 18:03:48 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-29 10:38
高度按建筑物高度(建筑定义的),宽度可参考雷规附录A第7条,即不同宽度不同计算,每一标高的计算结果不同 ...

没说长宽啊??
请问取值是取两点之间的支线距离还是敷设避雷带路径的长度??
发表于 2015-2-2 11:47:21 | 显示全部楼层
我觉得计算后应该相差不大吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则