账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7601|回复: 5

[求助] 防火卷帘火灾自动报警设计问题

[复制链接]
     
发表于 2015-1-24 11:20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家好,问题:看新图集19页,防火卷帘门需要两个输入输出模块,没明白这两输入输出模块具体含义?又看以前火规图集,防火卷门只需要一个输入输出模块啊,另外具体哪些地方需要两个模块,哪些地方需要一个模块?(2)2014年第九期杂志,文章总线短路隔离器的设计--29页,图5,汽车坡道防火卷帘是作为防火分隔还是防火疏散用呢?看作者画的两步降,是作为疏散用;所以又有疑问:既然作为疏散用,那画应急照明疏散指示灯平面时,也没有指向坡道疏散呢?
     
发表于 2015-1-24 13:16:24 | 显示全部楼层
车辆出口的卷帘门按疏散卷帘门处理,车辆出口不得用于人员疏散,这都是规范规定。
     
 楼主| 发表于 2015-1-24 16:29:01 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2015-1-24 13:16
车辆出口的卷帘门按疏散卷帘门处理,车辆出口不得用于人员疏散,这都是规范规定。

谢谢,能说一下是那个规范条文吗?
     
发表于 2015-1-24 21:25:14 | 显示全部楼层
我手边无规范。车辆出口不得用于人员疏散好像是车库防火规范或者车库建筑规范。另一条是报警规范,很可能在条文说明里。
发表于 2015-1-26 08:38:22 | 显示全部楼层
是不是一个管半降,一个管全降。
     
发表于 2019-12-25 14:55:35 | 显示全部楼层
您好,您说的新图集是哪一本??能说详细些吗?最近也遇到这个问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则