[求助] 民规8.1.6楼板内导管外径问题

[复制链接]
发表于 2015-1-20 08:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问大家有没有遇到过不设电井的项目,两三层的办公楼,只在一层有一个配电间。
楼上的分配电箱很多,都是从一层走线。那么穿管埋墙 穿楼板 穿梁 都是个问题吧?
埋墙SC50管不可以吗?最大只能SC40
     
发表于 2015-1-20 10:25:40 | 显示全部楼层
可采用金属线槽明敷,施工、维护、今后发展比较方便。
     
发表于 2015-1-20 23:13:23 | 显示全部楼层
多分几个回路,干线管径最好40以下。钢管在地板和墙内暗敷不存在问题,多大管径可以穿梁最好问一下结构。
     
发表于 2015-1-21 15:59:50 | 显示全部楼层
不超过楼板厚度的1/3