请教大家:消防控制室能用中央空调吗?还是必须设个单体空调(暖通也模糊呀)
     
发表于 2015-1-19 11:58:51 | 显示全部楼层
看使用情况。中央空调始终运行(如酒店)的可不设分体,不是(如商业)则必须设
 楼主| 发表于 2015-1-19 14:07:55 | 显示全部楼层
有没有防火的要求?
发表于 2015-1-19 16:21:24 | 显示全部楼层
一般情况都是分体式空调。
如果采用中央空调,就要有风管引入消控室,这样可能烟会进入消控室。
如果在风管处加防火阀,可能消控室内还要安排烟阀,这样带来的问题就多了。
     
发表于 2015-1-20 13:07:39 | 显示全部楼层
一般脱开,使用24小时空调,大楼空调会停的,消防值班室却需要24小时值班。
     
发表于 2015-1-23 10:10:59 | 显示全部楼层
中央空调有水路进去也不合适