账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: yangyang7201

[问题探讨] 不同场合的事故风机运行方式一样吗?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-29 15:44:57 | 显示全部楼层
一般风机不会过载,考虑的都是极端情况。
如果防爆风机继续运行,稀释后,浓度达不到爆炸,即便高温也可能不会爆炸,但却有火灾隐患及烧坏后重新出现爆炸环境的隐患,尤其是在管理不力,报警都没人管的情况下。
防爆风机过载停止,,可燃气体探测器二级报警会直接切掉电源,爆炸气体环境自然通风或者剩下的风机慢慢稀释,这样认为是安全的,但是生产过程就要中断
GB50058-2014 5.3.3就有如果电气设备的自动断电可能引起比引燃危险造成的危险更大时候,应采用报警装置代替自动断电装置。
如此看来,每个行业的考虑不同,措施也就不同,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则