[求助] 关于变电所的布置问题

[复制链接]
发表于 2015-1-14 13:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
哪种变电所布置更好点,有更好的布置方法吗?
7CSO1}3DK2VRP{$RWL715PD.png
UOYW)J_4WC{7KW6P(){@[Q7.png
发表于 2015-1-14 14:13:04 | 显示全部楼层
第二种好,高压、低压均不需要母线连接
     
发表于 2015-1-14 14:34:22 | 显示全部楼层
超过15米没   超过了中间要间隔
发表于 2015-1-14 14:36:04 | 显示全部楼层
就是你的变电所布置得太紧凑了,增加台柜子都难
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:38:21 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2015-1-14 14:34
超过15米没   超过了中间要间隔

恩,中间需要隔离,长度不够了,还是只能用第一种方案了。
 楼主| 发表于 2015-1-14 14:39:22 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-14 14:36
就是你的变电所布置得太紧凑了,增加台柜子都难

建筑不给位置{:cry:}
     
发表于 2015-1-14 14:49:14 | 显示全部楼层
《20kV及以下变电所设计规范》4.1.7 由同一配电所供给一级负荷用电的两回电源线路的配电装置,宜分开布置在不同的配电室;当布置在同一配电室时,配电装置宜分列布置;当配电装置并排布置时,在母线分段处应设置配电装置的防火隔板或有门洞的隔墙。
《民规》4.5.5 由同一配变电所供给一级负荷用电的两回路电源的配电装置宜分列设置,当不能分列设置时,其母线分段处应设置防火隔板或隔墙。
供给一级负荷用电的两回路电缆不宜敷设在同一电缆沟内。当无法分开时,宜采用耐火类电缆。当采用绝缘和护套均为非延燃性材料的电缆时,应分别设置在电缆沟的两侧支架上。
综上可见,第一种方案更合理。
     
发表于 2015-1-14 15:07:47 | 显示全部楼层
建议DC柜换个位置,方便以后更换变压器
 楼主| 发表于 2015-1-14 16:05:56 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2015-1-14 15:07
建议DC柜换个位置,方便以后更换变压器

有啥好地方可以放呢,门口有高差,内墙900要做平台,那边不好放。
     
发表于 2015-1-14 16:08:53 | 显示全部楼层
sai2099 发表于 2015-1-14 16:05
有啥好地方可以放呢,门口有高差,内墙900要做平台,那边不好放。

缺个值班室。最好就近找个地方:直流柜、信号箱、模拟屏
发表于 2015-1-15 09:10:31 | 显示全部楼层
值班室放直流柜好理解,信号箱能否不要,模拟盘能否就用电脑里的
     
发表于 2015-1-21 02:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
优选高低压区分开面对面,看似组团如有开关站,可以考虑隔离柜,如有电业区(含住宅或者如出售soho)可以设一座电业开关站,一座用户开关站
     
发表于 2015-1-21 02:10:42 来自手机 | 显示全部楼层
高低压区分开,将来人家供电局上加墙开关站分离也有条件
发表于 2015-1-21 13:48:57 | 显示全部楼层
高低压为什么要分开啊,还有是根据什么确定这么多柜子的
 楼主| 发表于 2015-1-21 16:56:53 | 显示全部楼层
月水 发表于 2015-1-21 13:48
高低压为什么要分开啊,还有是根据什么确定这么多柜子的

GB50053-2013第4.1.2可设置在同一房间,靠近时满足外壳IP3X及以上即可。低压柜就是看出线多少决定落。