账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3783|回复: 14

[求助] 变电所的照明等

[复制链接]
发表于 2015-1-13 16:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地面上的一个10KV变电所,请问大家变电所的照明、插座、排烟风机咋配电。方案一,设一台双电源箱全带。方案二,设两台双电源箱,一台带风机,一台带照明。但即使这样,其照明属应急照明,与插座带一起也违规。大家是怎么考虑的
     
发表于 2015-1-13 17:02:38 | 显示全部楼层
不用讨论,选方案一:设一台双电源箱供变电所的照明、插座、通风机用电;如果有排烟风机,也用这台双电源箱供电。

为何会说:方案二,设两台双电源箱,一台带风机,一台带照明。但即使这样,其照明属应急照明,与插座带一起也违规。

被审图审怕了,已成惊弓之鸟?{:cry:}
     
发表于 2015-1-13 21:20:51 | 显示全部楼层
双电源开关很贵啊
 楼主| 发表于 2015-1-14 08:14:00 | 显示全部楼层
审图提一条:消防和非消防负荷分开,咋回答
     
发表于 2015-1-14 08:51:49 | 显示全部楼层
建议回家抱孙子养老去。
 楼主| 发表于 2015-1-14 09:47:49 | 显示全部楼层
尺总:问一句非本专业定的问题,一座室外独立10KV变电所,需要设置排烟机吗?问我们这边暖通的,他们也搞不清
发表于 2015-1-14 10:26:44 | 显示全部楼层
独立10kv变电所,不能做到自然通风、自然排烟吗?为什么要设排烟风机?
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:48:23 | 显示全部楼层
有一本规范要求的,电压大于6KV的要设排烟,就是忘了那本,正在寻找
     
发表于 2015-1-14 10:49:50 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-14 09:47
尺总:问一句非本专业定的问题,一座室外独立10KV变电所,需要设置排烟机吗?问我们这边暖通的,他们也搞不 ...


这个确实不是本专业的问题,是由通风专业确定。

1、对于“一座室外独立10KV变电所”,规范没作强制要求;但对于供电局的电业站,“一座室外独立10KV变电所”,是有设置事故排风机可能的,看当地供电局要求了。
2、GB 50229-2006对“电压为35~500kV、单台变压器容量为5000kVA及以上的变电站”,有明确设置“事故排风机”的规定。
3、此“事故排风机”应该是用于排烟,但不是在消防救火时用(兼用的事故风机,火灾时必须停用),而是供灭火以后的排烟用,以便工作人员尽快进入变电站内进行救火以后的善后处理,缩短停电时间。
     
发表于 2015-1-21 02:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
瞎搞,现在很多还设空调的,难不成再来一路
 楼主| 发表于 2015-1-23 10:40:14 | 显示全部楼层
3~110kV高压配电装置设计规范

7.1.8配电装置室应按事故排烟要求装设事故通风装置
 楼主| 发表于 2015-1-23 10:41:24 | 显示全部楼层
大家如何看待上面的规范
发表于 2015-1-23 11:12:40 | 显示全部楼层
我们这设风机的主要目的是通风散热和排SF6气体,有消防报警就把电源切断了
发表于 2015-1-23 14:43:55 | 显示全部楼层
方案一啊,一个双电源切换箱,35kV变电站也是配个双电源切换的交流屏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则