账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23490|回复: 17

[求助] 火灾自动报警系统穿线管壁厚有要求么?

[复制链接]
     
发表于 2015-1-5 19:56:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50054有个解释,说金属管壁可不受1.5mm限制,如果用于火灾自动报警系统,是否有壁厚要求?

SC太贵,现在都用JDG了,现场都按KBG施工,消防验收也能通过。

---------
补充个问题:
传达室门口的电动卷帘门配电管,埋地敷设时也需要在冻土以下么?就一根32的管,长度不超过5米。
发表于 2015-1-5 21:55:51 | 显示全部楼层
我们这咋都PVC呢??
发表于 2015-1-6 10:18:57 | 显示全部楼层
火灾自动报警线路规范上对钢管壁厚没有要求
发表于 2015-1-6 10:22:20 | 显示全部楼层
另外关于冻土层问题:穿钢管保护不用考虑冻土层,直埋才考虑
     
发表于 2015-1-8 09:02:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-8 09:04 编辑

GB50054-2011
7.2.10 暗敷于干燥场所金属导管布线,金属导管的管壁厚度不应小于1.5mm

GB50116-2013
11.2 室内布线
11.2.3 线路暗敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或B1级以上的刚性塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm;

据以上两本规范,个人认为:如果FAS线路的保护管采用金属管且暗敷设时,其壁厚应符合GB50054-2011 7.2.10的相关要求。
发表于 2015-1-8 10:01:10 | 显示全部楼层
我认为:火灾报警的线路不应套配电规范
     
发表于 2015-1-8 10:25:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2015-1-8 10:36 编辑
CXH1301 发表于 2015-1-8 10:01
我认为:火灾报警的线路不应套配电规范


5#是鄙人对于楼主问题的一种思路和理解,仅供参考。套什么规范其实无关紧要。

GB50054确实是针对配电的一本规范。7.2.10并没有区分配电线路所带负荷是否为重要负荷,而是不做区别的对其金属保护管的管壁厚度做了统一的要求。
由彼及此,作为关乎安全的FAS线路来说,按GB50054的思路和要求配置金属保护管也顺理成章。况且金属保护管的可靠性提高总是利大于弊。
     
发表于 2015-1-8 10:52:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 taiyuntao 于 2015-1-8 10:54 编辑
yangyang7201 发表于 2015-1-8 10:25
5#是鄙人对于楼主问题的一种思路和理解,仅供参考。套什么规范其实无关紧要。

GB50054确实是针对配 ...

若设计塑料管,图纸上如何准确表示出要求的是B1级以上的刚性塑料管?
     
发表于 2015-1-8 10:56:09 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2015-1-8 10:52
若设计塑料管,图纸上如何准确表示出要求的是B1级以上的刚性塑料管?

个人认为,这部分内容只需在说明中对采用的塑料管加以特别说明即可。
发表于 2015-1-8 11:08:02 | 显示全部楼层
火灾报警的线路穿管壁厚到现在没有要求,只能说是规范的缺失,我也认可厚好些。但不能按低规去审图,否则设计人员一句话就顶回来了

点评

5#、7#陈述的仅为个人的设计思路,审图切不可按此思路,每本规范都有其特定的适用范围。  发表于 2015-1-8 11:33
发表于 2015-1-9 09:56:08 | 显示全部楼层
以前有些地区消防部门要求用钢管,所以我一直用钢管即SC,不知现在有么有变化
发表于 2015-1-9 14:31:21 | 显示全部楼层
我一直用的镀锌钢管即DN
发表于 2015-1-9 14:41:45 | 显示全部楼层
楼上老兄:DN不表示镀锌钢管,那只是公称直径
发表于 2015-1-9 14:42:47 | 显示全部楼层
消防的配电线路明敷必须钢管,暗敷可以用阻燃PVC
发表于 2015-1-9 15:06:57 | 显示全部楼层
写错了,我做工业的,全部镀锌钢管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则