尺短寸长 发表于 2015-1-4 09:50 必须修正! 多线“手动” + 总线“联动”组成冗余,确保可靠。
使用道具 举报
chipy 发表于 2015-1-4 10:32 用1807模块控制多线联动,用1825模块总线控制联动 是不是满足要求?
尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:26 真是悲哀,不认规范规定或原理,只认审图说的或图上画的,又或者只认 X 总说的。 电气设计好可怜。
小菜 发表于 2015-1-4 10:49 不是认不认的问题,是因为出了问题,事故鉴定设计人没有解释权
CXH1301 发表于 2015-1-4 08:41 尺总:审图的可不见得这样看。通过模块,那模块有问题咋办。规范一直强调的是“直接”。审图的提了问题,不 ...
尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:48 1807控制模块——用于消防手动直接(消防控制室内消防联动控制器的手动控制盘上的启、停按钮)控制; 18 ...
尺短寸长 发表于 2015-1-4 10:37 当然满足。 若谁认为还不能满足,有请拿出规范依据出来。
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2015-1-4 11:56 多线模块,一一对应,各管各的。