发表于 2021-12-5 18:49:36 | 显示全部楼层
锅炉房规范,目前手上没新版、仍按旧版的说
15.1.2、15.1.3条文说明
锅炉房应考虑防爆问题、
锅炉间是可能发生闪爆的场所


暖通专业也是防爆事故风机
建筑、暖通都在做防爆设计,
就你电气不防爆?电气专业是不是战战兢兢?




不过,燃气锅炉间就是属于:非爆炸危险区。
锅炉产品自身就不是防爆锅炉,锅炉配套控制箱、仪表也不是防爆型。



     
发表于 2021-12-6 15:19:54 | 显示全部楼层
可燃气体是否可能产生泄漏,并积聚到爆炸极限。锅炉间分很多区域:
1、燃气计量表间:需要防爆。
2、锅炉间:运行期间不需要,停运或检修期间还是要的。
3、敷设燃气管道的路由上,如果有法兰、阀门这些也应该需要。
个人观点!