[问题探讨] 老诚,你怎么看(8)?

[复制链接]
     
发表于 2014-12-18 08:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50016-2006《建筑设计防火规范》

J.jpg

GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(报批稿)

X.jpg

老诚版主,为啥 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(报批稿)将 GB 50016-2006《建筑设计防火规范》中的“配电箱及开关设置在仓库外”改成了“配电箱及开关设置在仓库外”?

1、工业建筑中的危险品仓库,绝大部分的防爆配电箱不是设置在仓库内的吗?
2、对于工业建筑中的大型尤其是超大型仓库,请问 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(报批稿)的电气编制人员,你们真想、真能把所有的配电箱设置在仓库外吗?

老诚,你怎么看?
     
 楼主| 发表于 2014-12-18 08:37:49 | 显示全部楼层
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=22217&page=1&authorid=11338
尺短寸长 发表于 2012-2-4 11:00
老诚语录5:

“配电箱及开关宜设置在仓库外”

这条也是外行人写的。根本不懂。
配电箱是铁质。在冬天还可。在夏天,白天得热,温度上升快,晚上降温快。当箱体温度低于露点温度时,就凝结出水来。
每个有生活经验的人都知道,夏天早上看室外铁的东西,上面都是一层水。
不要以为只箱体表面一层水,箱体不是密封的,内里也是一层水。
临时性配电还可以凑合一下,长久性配电是不可以了。

尺短寸长:
囧!

老诚版主,你看你看:
想当初,老诚你连“配电箱及开关设置在仓库外”都不满意,说是“外行人写的。根本不懂”;
现如今,人家干脆“配电箱及开关设置在仓库外”一了百了!


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-12-18 08:48:41 | 显示全部楼层
配电箱设置在库外,操作起看不到结果,不方便。特别是照明配电箱
     
发表于 2014-12-18 08:48:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 z405664385 于 2014-12-18 08:53 编辑

134.可燃材料仓库的配电箱及开关应设置在仓库外。浙江省的文件上的某一条。做了一个放塑料的一万多方左右仓库,所有的配电箱都放在室外。。。除了防火卷帘的控制箱放在仓库内。
     
发表于 2014-12-18 08:50:30 | 显示全部楼层
我是搞化工,这条确实应该这样,
仓库内易燃易爆,开关,配电箱设置在仓库内,增加危险源,尤其有一些易燃物流,需要喷淋降温,灯具都不能设置在仓库内,这条是从上海市标准引用过来的,确实有效
     
发表于 2014-12-18 08:53:08 | 显示全部楼层
刚开始想,防火卷帘的控制箱也算配电箱,可是实在没法放仓库外。
     
 楼主| 发表于 2014-12-18 08:55:19 | 显示全部楼层
之清 发表于 2014-12-18 08:50
我是搞化工,这条确实应该这样,
仓库内易燃易爆,开关,配电箱设置在仓库内,增加危险源,尤其有一些易燃 ...

灯具都不能设置在仓库内?
     
发表于 2014-12-18 08:57:08 | 显示全部楼层
硝化棉,制造炸药原料,灯具都不能放库房内
     
发表于 2014-12-18 08:58:53 | 显示全部楼层
配电箱及开关宜设置在仓库外”和暖通规范“室内外都要启动开关”是有冲突的,每次图审都纠结这条
     
发表于 2014-12-18 09:16:33 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-18 08:37
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=22217&page=1&authorid=11338

老诚版主,你 ...

室外箱设置的实例多了,都能做到防水防尘还防结露吗
     
发表于 2014-12-18 09:17:59 | 显示全部楼层
遇到面积大的多个防火分区的,特别是有的防火分区在仓库中心位置的也放到室外如何保证灯具压降?
     
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:22:05 | 显示全部楼层
之清 发表于 2014-12-18 08:57
硝化棉,制造炸药原料,灯具都不能放库房内

灯具都不能设置在仓库内?{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:22:46 | 显示全部楼层
个案不具普适性。
     
发表于 2014-12-18 09:40:23 | 显示全部楼层
具有普遍性,化工的仓库最好开关,和配电箱不要放在仓库内
     
 楼主| 发表于 2014-12-18 09:49:50 | 显示全部楼层
之清 发表于 2014-12-18 09:40
具有普遍性,化工的仓库最好开关,和配电箱不要放在仓库内


说了:个案不具普适性!

1、但凡仓库,都是化工行业的仓库?
2、“化工的仓库最好开关,和配电箱不要放在仓库内”和“配电箱及开关应设置在仓库外”是两回事。