账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12994|回复: 35

[求助] 有手动防火门吗

[复制链接]
发表于 2014-12-16 10:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
刚做一工程,准备上防火门监控系统。土建专业说他们的是手动防火门,不需要我们电的管(说是那种自动弹簧闭门)。现在还真拿不定主意了
     
发表于 2014-12-16 10:51:41 | 显示全部楼层
常闭防火门带有闭门器
 楼主| 发表于 2014-12-16 11:07:26 | 显示全部楼层
那还需要电气专业监控吗?
     
发表于 2014-12-16 11:11:16 | 显示全部楼层
土建专业已经告诉你了--所谓“手动防火门”也就是带有机械闭门器的常闭防火门。
 楼主| 发表于 2014-12-16 14:13:02 | 显示全部楼层
那消防控制室就无从知道防火门的动作,不知审图是否通过
     
发表于 2014-12-16 15:09:30 | 显示全部楼层
抛开新《火规》的要求合理与否,仅就规范条文而言,审图可以不通过楼主的做法。

GB50116-2013《火规》
4.6.1 防火门系统的联动控制设计,应符合下列规定:
    1 应由常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只于动火灾报警按钮的报警信号,作为常开防火门关闭的联动触发信号,联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭。
    2 疏散通道上防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:26:00 | 显示全部楼层
这就是我担心的,土建说的毕竟他们不知道电气规范要求
     
发表于 2014-12-16 15:26:52 | 显示全部楼层
如果仅讨论这条“4.6.1 防火门系统的联动控制设计”,审图倒是没理由不让设计通过的:

2 疏散通道上防火门的开启、关闭及故障状态信号反馈至防火门监控器——它是在“4.6.1 防火门系统的联动控制设计”约束之下的规定,是针对有联动控制的防火门,但常闭防火门是无需消防联动控制的。{:lol:}

但是但是,还有规定,非常要命!{:dizzy:}{:mad:}

点评

尺总所说“还有规定”指的是新《火规》附录A、附录B吗?  发表于 2014-12-16 16:01
 楼主| 发表于 2014-12-16 15:27:05 | 显示全部楼层
不过我看了好多高层住宅(建好的),确实没有防火门监控
     
发表于 2014-12-16 15:57:58 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-16 15:27
不过我看了好多高层住宅(建好的),确实没有防火门监控

不光是你,估计连丁总看了好多高层住宅(建好的),也没有防火门监控。
     
发表于 2014-12-16 16:20:21 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-12-16 15:57
不光是你,估计连丁总看了好多高层住宅(建好的),也没有防火门监控。

丁总一看,大光其火——这怎么可以呢?消防理念何在?
     
发表于 2014-12-16 17:15:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-16 16:20
丁总一看,大光其火——这怎么可以呢?消防理念何在?

于是乎,防火门监控系统应运而生{:lol:}
     
发表于 2014-12-16 21:18:40 | 显示全部楼层
常闭防火门我都没有管他,你们平时是怎么做的
     
发表于 2014-12-17 10:06:22 | 显示全部楼层
常闭的只监控 常开的 联动+监控        火灾自动报警和防火门监控不是一个系统  因监控电流大 自成系统
     
发表于 2014-12-17 11:34:27 | 显示全部楼层
防火门有常闭型和常开型。常闭型防火门在有人通过后,闭门器将门关闭,不需要联动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则