一个工业厂房,一段桥架的走向困难,唯一一个途径是过浴室,卫生间的室内,这样是否可行?我看了电缆规范,没有说不行。有具体哪个规范说不可以吗?我想在室内设吊顶,在吊顶里面走应该可以吧?
     
发表于 2014-12-15 15:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 北方郎 于 2014-12-15 15:18 编辑

GB 16895.13-2012 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或淋浴盆的场所
QQ截图20141215151638.png
发表于 2014-12-15 15:22:54 | 显示全部楼层
卫生间上方还是卫生间吗
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:22:57 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-12-15 15:22
卫生间上方还是卫生间吗

上层,下层都没有卫生间,浴室,就本层有。这个有什么关系吗?
 楼主| 发表于 2014-12-16 09:27:49 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2014-12-15 15:16
GB 16895.13-2012 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或淋浴盆的场所

没有浴盆,就是工厂里面的浴室,工人换洗用的。
发表于 2014-12-16 10:23:32 | 显示全部楼层
对于上面有卫生间的,不行,毕竟是有积水的下方。