[规范条文] GB 50054-2011《低压配电设计规范》3.1.3条疑问

[复制链接]
发表于 2014-12-14 14:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50054-2011《低压配电设计规范》3.1.3条:当维护、测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的隔离电器或彼此靠近的单极隔离电器。
现做的一个小学的项目,每间教室内设置有一个配电箱,配电箱总开关选择的是微断,现审图提出:很多配电箱(如教室的)没有设进线总隔离开关,本子项应按《低压配电设计规范》GB 50054-2011-3.1.3条、《通用用电设备配电设计规范.》GB 50055-20113.1.2条及安全用电的要求,每台配电箱总进线处均需设置负荷隔离开关。
请问是否需要在每个配电箱总进线处都需要设置负荷隔离开关?
     
发表于 2014-12-14 18:25:32 | 显示全部楼层
按照常规做法只是在建筑的总进线处做上隔离开关,或者用带隔离功能的断路器,户内开关箱也需要隔离开关的话这不是又提高了建设成本??
发表于 2014-12-14 19:37:31 | 显示全部楼层
如果是放射式到每个教室配电箱,我想审图的意思是你每个配电箱用隔离开关,不用加总断路器
发表于 2014-12-15 08:49:36 | 显示全部楼层
C65 系列断路器符合IEC60947-2/GB14048•2 标准中带有隔离功能断路器的补充安全规定,充分满足对隔离电器的各项要求:
□ 冲击耐受电压6kV
□ 手柄绿色条纹显示触头处于切实分断状态
□ 断开位置可锁定
□ 良好的抗冲击性能
     
发表于 2014-12-15 16:06:08 | 显示全部楼层
kaedeto 发表于 2014-12-14 18:25
按照常规做法只是在建筑的总进线处做上隔离开关,或者用带隔离功能的断路器,户内开关箱也需要隔离开关的话 ...

首先要满足检修安全需要,不能抠门。