账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5522|回复: 10

[求助] 排水泵漏电断路器 极数问题

[复制链接]
发表于 2014-12-6 17:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
380v排水泵做漏电保护,大部分图纸都断4极,电机不引入中性线,这断的是哪四级。谢谢。
     
发表于 2014-12-6 17:50:27 | 显示全部楼层
三极漏电保护即可。
     
发表于 2014-12-7 11:35:28 | 显示全部楼层
很容易忽略的问题..
     
发表于 2014-12-7 12:23:08 | 显示全部楼层
断的第4极是——断 AC220V 控制电源的 N 中性极,否则 RCD 可能会误动。

PS
此为 AC220V 控制电源取自 RCD 负荷侧的情况。
     
发表于 2014-12-9 08:59:27 | 显示全部楼层
这个漏电开关是为了在水泵的主回路漏电时切断电源的吧
     
发表于 2014-12-9 09:01:42 | 显示全部楼层
应该是3P的断电开关吧
保护控制回路不用设漏电保护
用3P的漏电开关就可以了
     
发表于 2014-12-9 09:08:38 | 显示全部楼层
不是:保护控制回路不用设漏电保护;
而是:AC220V 控制电源取自哪里?
     
发表于 2014-12-9 09:11:17 | 显示全部楼层
当AC220V 控制电源取自 RCD 负荷侧时,就需要用4极的RCD
     
发表于 2014-12-9 16:47:58 | 显示全部楼层
控制电源应当取自RCD的负荷侧,所以应该用4极
     
发表于 2014-12-9 20:49:35 | 显示全部楼层
控制电源也可以取自RCD的电源侧。
但为了避免RCD未合闸而接触器却能合闸发出“假”的运行信号会起误导作用这种假象,需要提供开关辅助触点接进二次回路(对标准的控制原理图要“动”小手术)——此时RCD就应该采用3极了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则