[规范条文] GB50016-2014第10.1.5条疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-12-5 15:27:10 | 显示全部楼层
GB 50052-2009《供配电系统设计规范》
3.0.4.jpg

GB 50034-2013《建筑照明设计标准》
7.2.2.jpg


GB 50034-2013《建筑照明设计标准》7.2.2条“备用照明的应急电源宜采用供电系统中有效地独立于正常照明电源的专用馈电线路中的“应急电源”,也恐非GB 50052-2009《供配电系统设计规范》中定义的那种应急电源”吧?

要不然,真的要命了!

     
发表于 2014-12-5 16:24:36 | 显示全部楼层
2  安全照明的应急电源应和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同馈电干线,必要时可采用蓄电池组供电。

安全照明的应急电源应和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同馈电干线——这个“应急电源”只要求“和该场所的供电线路分别接自不同变压器或不同馈电干线”,不是正宗的“应急电源”吧?
     
发表于 2014-12-5 17:10:03 | 显示全部楼层
如果分别接自不同变压器或不同馈电干线的供电线路满足双重电源和不同时损坏,应该就是正宗的应急电源了吧?
     
发表于 2014-12-5 17:18:28 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-12-5 17:10
如果分别接自不同变压器或不同馈电干线的供电线路满足双重电源和不同时损坏,应该就是正宗的应急电源了吧?

应该还不是。{:smile:}
     
发表于 2014-12-5 17:22:59 | 显示全部楼层
如果分别接自不同变压器或不同馈电干线的供电线路满足双重电源和不同时损坏——(一级负荷)备用电源的概念。
     
发表于 2014-12-5 17:37:59 | 显示全部楼层
《供规》3.0.4 下列电源可作为应急电源:
  1 独立于正常电源的发电机组。
  2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
  3 蓄电池。
  4 干电池。
条文解释:应急电源应是与电网在电气上独立的各式电源,例如:蓄电池、柴油发电机等。供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路即是指保证两个供电线路不大可能同时中断供电的线路。
     
发表于 2014-12-5 17:48:19 | 显示全部楼层
如果应急照明的一路电源引自其中一台变压器即所谓正常电源,另一电源或回路引自另一台变压器的专用的馈电线路,这两台变压器满足双重电源和不同时损坏的前提,应该符合《供规》的应急电源定义吧?
     
发表于 2014-12-5 21:00:56 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2014-12-5 17:48
如果应急照明的一路电源引自其中一台变压器即所谓正常电源,另一电源或回路引自另一台变压器的专用的馈电线 ...

不符合。

供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路保证两个供电线路不大可能同时中断供电的线路差异很大。
发表于 2014-12-7 22:10:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-12-4 17:15
请给出具体规定,谢谢。

关于这一点,国家标准《电工术语  电气装置》(GB/T 2900.71-2008)是有明确规定的:
                                   
    826-10-04
    应急供电系统
    安全设施供电系统
用来维持电气设备和电气装置运行的供电系统,主要是:
——为了人体和家畜的健康和安全,和/或
——如果国家规范要求,为避免对环境或其他设备造成损失。

    826-10-05
应急电源
安全设施电源
用作应急供电系统组成部分的电源。

    826-10-07
    备用供电系统
当正常供电中断电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其中一个或几个部分的功能正常运行所需的供电系统。
    826-10-08
备用电源  standby  electrical  source
当正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置或其某些部分所需的电源。


可见:
电源根据工作性质分为正常电源、备用电源和应急电源。

正常电源是用电负荷平时供电的电源;

备用电源是正常电源断电时,由于非安全原因用来维持电气装置正常运行所需的供电电源;

应急电源是用于安全设施的供电电源。
发表于 2014-12-7 22:13:12 | 显示全部楼层
“应急照明”啊,“应急照明”,设计人员永远的疼{:lol:}
发表于 2014-12-7 22:15:05 | 显示全部楼层
回答一下关于应急电源和备用电源的问题

还是那规范来说事儿吧
国家标准《电工术语  电气装置》(GB/T 2900.71-2008)的术语,应该是很准确的了:
                                   
    826-10-04
    应急供电系统
    安全设施供电系统
发表于 2014-12-7 22:18:20 | 显示全部楼层

关于“消防水泵房等的备用照明的备用电源连续供电时间”,
给迟总修改的条文点赞一下
发表于 2014-12-7 22:19:49 | 显示全部楼层
GB 50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》是水专业的规范吧?
发表于 2014-12-7 22:56:55 | 显示全部楼层
“应急照明”啊,“应急照明”,一个永远扯不清的问题,设计人员永远的疼啊{:mad:}
     
发表于 2014-12-8 08:58:45 | 显示全部楼层
请老尺解读一下“供电网络中有效地独立于正常电源的专用的馈电线路”到底怎样才能满足呢?