[求助] 超高层建筑地上变配电所设置和运输

[复制链接]
     
发表于 2014-11-29 10:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本人在设计一个超高层建筑,商务办公,空调形式为多联机,多联机均分分布在各避难层,每个避难层负荷统计空调约1300KW ,每层建筑面积2700平米,隔11层一个避难层,这样算每两个避难层间建筑面积约30000平米,照明负荷密度按40W计算,约1200KW,计划配置两台800的照明变压器器,这样每个避难区域需要设置4台800的变压器,我想在每个避难层均设置一个变配电室,不知道是否合理?
本工程地上共4个避难层,设置4个变配电室,每个里面放置4台800的变压器,此方案是否可行?
现在最突出的问题是变压器维护运输问题,本项目无大吨位货梯,所以计划采用电梯井道作为后期的维护运输通道,不知是否可行?
土建应该如何预留吊装条件?
避难层为12层,24层,36层,48层
     
发表于 2014-12-1 17:53:31 | 显示全部楼层
土建时,从室外幕墙用塔吊或电葫芦外搬进去,弄个塑料帐盖着。
运行时,检修暂时不考虑整体搬下来,一般幕墙的寿命比变压器(不过载不折腾)还短,到时候想换幕墙把老化的变压器也换了,吊运工具需要考虑;建筑物太高就走室内电梯井,电梯轿厢放到地下室,用电梯井吊下去比较麻烦;嫌麻烦,拆了拿下去,愿意出钱新的分绕组运上去,现场组装。
地下室那么大的冷冻机怎么再整体运出去,看来是很难了,只能拆拆补补,后面的二次墙砌起来。