账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2904|回复: 4

[求助] 医院的配电问题

[复制链接]
     
发表于 2014-11-22 21:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了新版的医疗建筑电气设计规范,X光机和CT机需要单独进户之类的。想问问大家:1.这两套设备是否可以由一条回路从变电所引来呢?

2.然后备用电源回路也用一条回路从发电机房引来,主电和备电在配电柜的首端设置总的双电源装置切换(规范里说不宜在首端切)可以吗?
3.如果在末端切换,二者在末端是否可以共用双电源切换,还是分别设置自己的切换箱?
  求各位前辈帮呀!!着急的很嘞!!
                                                                                 谢谢啦

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2014-11-22 21:37:32 | 显示全部楼层
我等  我等........   各位的帮助{:smile:}{:smile:}
发表于 2014-11-24 08:33:00 | 显示全部楼层
某审图意见:CT扫描室采用单回路供电,不符合JGJ49-88第5.4.1条。该规范第5.4.1条 :医院供电宜采用二路电源,如受条件限制,下列用房应有自备电源供电……如果医院高压已有两路电源供电,是否CT扫描室采用单回路供电并不违反该条规范?
答:不能这么理解执行。《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008中9.7.5.2款说得很清楚。
如果医院有双路市电电源,则分别从变电所两段低压母线上引二回路电源到“下列用房”。
如果医院只有一路市电电源,则需自建柴油发电机作备用电源,一路来自市电网,一路来自发电机,二回路低压电源到“下列用房”。
发表于 2014-11-24 08:34:02 | 显示全部楼层
以上为江苏审图办答复。。。
     
 楼主| 发表于 2014-11-24 10:41:16 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2014-11-24 08:34
以上为江苏审图办答复。。。

哦 谢谢  意思就是两路电源末端切换吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则