[求助] TT系统能否引出TN-C-S系统?

  [复制链接]
     
发表于 2014-11-21 12:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2014-11-21 12:31 编辑


                               
登录/注册后可看大图
以前做的一个工程这样设计,TT系统引出TN-C-S系统,现在想想有点心寒,这样做是否有问题{:mad:}{:mad:}{:mad:}。。
TT TN-C-S.jpg
     
发表于 2014-11-21 12:51:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-11-21 13:26 编辑

这样做有问题。
违反《低压配电设计规范》GB50054-2011第3.2.12条3款。
     
发表于 2014-11-21 13:02:45 | 显示全部楼层
TT系统不能引出TN-C-S系统。
     
发表于 2014-11-21 14:47:20 | 显示全部楼层
TN-C-S系统不能引出TT系统呢?
     
发表于 2014-11-21 14:56:16 | 显示全部楼层
这个图本来就是一个TN-S、TN-C-S和TT的混合系统,没有标注开关那能知到主从关系!也不能判定违反规范!
     
 楼主| 发表于 2014-11-21 15:03:05 | 显示全部楼层
求分析这样做的隐患。。。
     
发表于 2014-11-21 15:42:23 | 显示全部楼层
fitman 发表于 2014-11-21 14:56
这个图本来就是一个TN-S、TN-C-S和TT的混合系统,没有标注开关那能知到主从关系!也不能判定违反规范!

TT TN-C-S.jpg

GB50054-2011
3.2.12  当从电气系统的某一点起,由保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体时,应符合下列规定:
       3   中性导体不应连接到电气系统的任何其他的接地部分

分析楼主这张图:
1、无论什么系统形式,首先这是一个完整的电气系统,毫无疑问;
2、图左侧椭圆即为规范条款中的“电气系统的某一点”,由此点起,保护接地中性导体改变为单独的中性导体和保护导体,应该也无疑问;
3、中间部分为TT系统,亦无疑问;
4、图右侧矩形部分是该电气系统中“其他的接地部分”,中性导体(N线)连接了电气系统的“其他的接地部分”,仍无疑问。

1~4点与规范条款分毫不差的一一对应,您说能不能判定违反规范?
     
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:18:47 来自手机 | 显示全部楼层
这图是违反了规范,而且是强条,我在室外的配电箱那里做了个四极开关,把pen线断了,好在管理房那里做了等电位,出问题看来我得做牢去了。
     
 楼主| 发表于 2014-11-21 16:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
开关处pen线接触不良,可是220v的接触电压啊!!!!
     
发表于 2014-11-21 16:26:56 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2014-11-21 16:18
这图是违反了规范,而且是强条,我在室外的配电箱那里做了个四极开关,把pen线断了,好在管理房那里做了等 ...

你是说违反了GB50054-2011第3.1.4条?
这一点我不认同。
     
发表于 2014-11-21 16:55:33 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2014-11-21 15:03
求分析这样做的隐患。。。

1.jpg

王厚余老先生的书中有分析!
该书三版早已发行,受手头资料限制,我只能贴上二版的内容。
     
发表于 2014-11-21 17:05:28 | 显示全部楼层
TN-C-S系统能不能引出TT系统呢?
发表于 2014-11-21 17:25:28 | 显示全部楼层