账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5638|回复: 5

[求助] 关于消火栓泵控制原理图

[复制链接]
     
发表于 2014-11-18 10:49:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问下现在大家消火栓泵控制原理怎么解决呢?1、套用10D303-3的原消火栓泵控制原理图,注明取消消火栓启泵按钮;2、自己画;3、套用喷淋泵控制原理图。还是有其他方法呢?套用喷淋泵的,个人感觉可以,不知是否有问题?
     
发表于 2014-11-18 11:28:20 | 显示全部楼层
参照04XD501,提控制要求
发表于 2014-11-18 14:38:02 | 显示全部楼层
现在厂家生产的产品应该已经改了
发表于 2014-11-20 13:21:03 | 显示全部楼层
注明取消消火栓启泵按钮?估计还不行,现在不是要求根据水专业的低压压力开关,流量开关,报警阀压力开关的动作信号连锁启泵
     
发表于 2014-11-20 15:22:25 | 显示全部楼层
abb45 发表于 2014-11-20 13:21
注明取消消火栓启泵按钮?估计还不行,现在不是要求根据水专业的低压压力开关,流量开关,报警阀压力开关的 ...

取消消火栓按钮?告诉我下为什么
发表于 2014-11-21 18:09:26 | 显示全部楼层
不好意思是有火灾报警的情况下,取消起泵线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则