shan 发表于 2014-11-19 16:25 1.根据一个工地实际测量值,16A的微断,在13~14A左右运行两个小时就跳掉了,配电箱是暗装,表内大概9个回路 ...
消防应急照明专题帖子汇总
尺短寸长 发表于 2014-11-20 09:02 断路器的整定电流不小于计算电流的1.1倍—— 请问是哪本规范的规定?
尺短寸长 发表于 2014-11-20 09:05 何况,“断路器的整定电流不小于计算电流的1.1倍”与“63A断路器配15(60)A电度表不存在安全问题”不成因 ...
zhouke 发表于 2014-11-20 20:58 设计手册中有要求。主要是考虑到断路器动作有误差。
zhouke 发表于 2014-11-20 21:01 断路器整定电流63A,则计算电流不足60A,所以配15(60)A电度表不存在问题。
尺短寸长 发表于 2014-11-20 21:57 断路器整定电流63A,则计算电流不足60A,所以配15(60)A电度表不存在问题—— 如果此推理能够成立, ...
zhouke 发表于 2014-11-20 23:25 导线需要保护,其载流量应大于断路器整定电流。电度表有很大的过载能力,我感觉不需考虑电度表的保护问题。
治学以诚 发表于 2014-11-18 16:16 弄1000A的断路器都不会损伤电表的。
hbsjzsjy 发表于 2014-11-17 11:22 这个帖子与此问题貌似有点类似http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=24062&page=1#pi ...
尺短寸长 发表于 2014-11-21 08:24 此分析问题的思路存在问题——因果关系(指“断路器整定电流63A,则计算电流不足60A”)不一定能成立; ...