账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8736|回复: 12

[求助] 关于供电局住宅单元配电间负荷配线的问题

[复制链接]
     
发表于 2014-11-17 08:53:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在做一个上海的住宅小区,听说供电局要求单路400A的进线,配出的负荷最多不超过250kW,算下来需用系数也就打到0.8,现在住宅套型负荷最小都得8kW,原来一个单元两路400A的进线就够了,现在如果按照这个要求,那还得增加进线和PML柜,按照08D800-1P13页,9层一路出线,每层3户的话,单相配电计算时连接基本户数25~100户的话,可以打到0.45,事关配电间的布置,还请各位指教是否有这样的规定,谢谢了!
发表于 2014-11-17 09:45:38 | 显示全部楼层
没有听说这样的规定
     
发表于 2014-11-17 10:00:55 | 显示全部楼层
按照08D800-1P13页,9层一路出线,每层3户的话,单相配电计算时连接基本户数25~100户的话,可以打到0.45——
错了!

9层一路出线,每层3户的话——
单相配电计算时连接基本户数是9户。
你干线不会采用单相吧?人家供电局也不会同意你干线采用单相供电吧?
系数应该取0.65为宜。
     
发表于 2014-11-17 10:06:16 | 显示全部楼层
如果全是中小套的住宅建筑,现在住宅套型负荷最小都得8kW,“9层一路出线,每层3户的话”——系数取0.55~0.6,问题也不大的。
     
发表于 2014-11-17 12:19:59 | 显示全部楼层
供电局有要求的话,你得听供电局的。南方电网要求住宅最低的需用系数为.0.5,商业办公位0.7~0.8.
     
 楼主| 发表于 2014-11-18 11:01:48 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 10:00
按照08D800-1P13页,9层一路出线,每层3户的话,单相配电计算时连接基本户数25~100户的话,可以打到0.45— ...

尺总细致,学习了!
     
发表于 2014-11-19 10:06:14 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-17 10:00
按照08D800-1P13页,9层一路出线,每层3户的话,单相配电计算时连接基本户数25~100户的话,可以打到0.45— ...

顺便请教尺总,08D800-1 P13页的表格下面提到用电负荷标准大于4KW时应按4KW折算户数,这个表格制定时是按4KW制定的?民规上表格没提到折算户数,请尺总开讲{:smile:}
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:10:06 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2014-11-19 10:06
顺便请教尺总,08D800-1 P13页的表格下面提到用电负荷标准大于4KW时应按4KW折算户数,这个表格制定时是按 ...

我也看到这条,上海的项目是否也可以按这条降低同时系数?
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:10:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 webspider 于 2014-11-19 14:12 编辑

两种情况:
1、18层住宅,一梯2户,每户12kW,9层一路出线,计算功率216kW,如果按基本户数计算,一梯2户的算18户,需要系数按0.8考虑,那出线断路器得用400A的,如果按4kW折算,那可以算54户,需要系数可以按0.5考虑,那出线开关只需用250A的。
2、18层住宅,一梯3户,每户8kW,9层一路出线,计算功率216kW,如果按基本户数计算,一梯3户的算27户,需要系数按0.65考虑,那出线断路器得用400A的,如果按4kW折算,那可以算54户,需要系数可以按0.5考虑,那出线开关只需用250A的。
    两种情况涉及到是否需要增加进线和PML柜,望请大家指教。
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 14:16:44 | 显示全部楼层
或者我按6层一路出线考虑,不知哪种方式可行?
     
发表于 2014-11-19 14:34:43 | 显示全部楼层
taiyuntao 发表于 2014-11-19 10:06
顺便请教尺总,08D800-1 P13页的表格下面提到用电负荷标准大于4KW时应按4KW折算户数,这个表格制定时是按 ...


法无定法,式无定式。

同样是8kW/每户,一室一厅的小套、两室一厅的中套、两室两厅或三室一厅的大套,都是8kW/每户,差异显而易见。
     
发表于 2014-11-19 14:37:47 | 显示全部楼层
08D800-1 P13页的表格,可以参考。
但应该根据你具体工程的房型,结合本地区的经济发展情况和使用家用电器的实际情况,合理取值才对。
     
 楼主| 发表于 2014-11-19 15:23:41 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-19 14:37
08D800-1 P13页的表格,可以参考。
但应该根据你具体工程的房型,结合本地区的经济发展情况和使用家用电器 ...

感谢尺总耐心回复。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则