账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6234|回复: 8

[问题探讨] 农村家庭供电的疑问

[复制链接]
     
发表于 2014-11-13 19:55:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
农村家庭供电两根进线 要不要做重复接地变成三根线?若是需要的话 接地电阻选多大?如何用简单的材料完成?
第一种观点:1.     将来线的接地方式,入户后变成TN-S方式,即在室外打一接地极。把进线的中性线接到接地极上,再从接地极引出中性线、保护线,与原来的相线不就三根线了吗!三根线入户即是TN-S系统。
2.       仍然打接地极,把从接地极引来保护线PE入室,接到电器的金属外壳上。这称TT接地方式。
3      接地极做法:用2.5米长45#镀锌角钢打入地下,角钢头部离地面80厘米。用接地电阻测量仪测量接地电阻,不大于4欧姆。
第二种观点:其一,单相线路没有PEN线,只有工作零(N)线,所以单相线路的工作零(N)线不得做重复接地。

其二,PEN线指的是中性点直接接地的三相四线(TN)系统中的总零线(不含配电系统内的PEN线),也称为保护零线,也只有这条零线才可以做重复接地,即三相四线中的总零线才可以做重复接地。

不论在哪里,不主张个人用户的零线(指总零线)自己做重复接地,理由是:

1、个人用户一般情况下的进线不超过16平方,通常仅10平方,而供电线路的主线路(街线)通常不会小于35平方,这条主线路一旦发生总零线(特别是变压器处的零线)发生意外,那么这个系统的零线电流都会通过你的这条自己做的重复接地返回变压器。

2、由于个人自己做的重复接地所用的接地线不可能大于10个平方(除非你舍得花大本钱,选用不小于街线的零线截面积的一半),试想一下,整个系统的零线电流都从你的这条返回变压器,你的这条重复接地线会怎样?

3、个人自己做的接地极的接地电阻不容易达到要求,而且也没有通过检测是否符合要求。也就是说,个人自己做的接地无法达到要求,难以保证安全运行,一旦发生整个系统的零线电流从你的这条重复接地返回变压器,会给你自家的用电带来什么危险,你们能预料到吗?

4、如果你是单相供电线路的零线做了重复接地,你的进线更不可能会大于10平方,那么你的这条重复接地会用到10平方的线吗?特别是在农村,会吗?就算给你用到16平方的线吧,如果整个系统的零线电流都从你的这条重复接地返回变压器,会出现什么事情你们知道吗?

所以,鼓吹个人自己的零线(特别是单相线路的零线)做重复接地的人是不负责任的行为。个人用户提倡做接地保护加漏电保护。


     
发表于 2014-11-13 22:42:44 | 显示全部楼层
拜托楼主,请用标准的术语的好么?
     
发表于 2014-11-13 23:18:08 | 显示全部楼层
搞不懂{:sad:}

按楼主所说,单相入户的线路只有相线和N线,这个N线怎能够重复接地?村里的电工干的?
     
 楼主| 发表于 2014-11-14 09:07:53 | 显示全部楼层
转载的,想知道这两种观点哪个对。
     
发表于 2014-11-14 11:57:54 | 显示全部楼层
我的观点是:
一,请弄清楚农村家庭供电的电源是架空、还是电缆?一般情况下是架空(电缆不讨论)。
二,主干线径是多大?发达地区均为JKLYJ-1/185 。欠发达地区采用裸导线至少也是70的。
三,主干线配电方式?TN-C 变压器出来的PEN线是变压器的中性点是在一起直接接地的。
四,进户后的接地方式?可根据建筑电气设计规范,户外电源进入建筑物后进线重复接地的条文进行重复接地,在户内形成TN-C-S的接地系统。
发表于 2014-11-14 14:01:00 | 显示全部楼层
N线接地,然后采用接零保护,原来做法
发表于 2014-11-14 14:17:40 | 显示全部楼层
1、配电系统如果采用TN-C-S,进户PEN线做重复接地是必然的。
2、就如楼主所说,线路前段PEN断线,PEN线上电流经重复接地极返回电源,此电流仅为三相不平衡电流,没有楼主担心的那么大。即使按最不利情况,此时后段出线相零短路,假设变电所接地电阻4欧姆,住户重复接地电阻10欧姆,此时流过重复接地线的电流也就220/14<16A而已
     
发表于 2014-11-14 18:03:02 | 显示全部楼层
890214 发表于 2014-11-14 09:07
转载的,想知道这两种观点哪个对。

看不懂啊。
     
 楼主| 发表于 2014-11-23 10:37:10 | 显示全部楼层
老诚版主呢?老诚版主呢?老诚版主呢?老诚版主呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则