楼主: 闻见知行

[问题探讨] 应急照明配电箱做法

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:38:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-10 11:28
高天棚荧光灯,是不可能作为消防应急灯具(个别厂家的个别款荧光灯具除外)——

哪些荧光灯“是不可能作 ...


TPS550.jpg

TPS550 4x54W高天棚荧光灯,尺总认为能作为消防应急灯具吗?



     
发表于 2014-11-10 11:44:17 | 显示全部楼层
能的——

作为消防应急灯具的一例——消防备用照明。{:titter:}

PS
将来可能有变。{:lol:}
     
发表于 2014-11-10 11:45:47 | 显示全部楼层
目前的 IP30 就能满足 GB 17945-2010,管用吗?有意义吗?
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:50:31 | 显示全部楼层
我认为作为消防应急灯具,不仅要满足GB17945-2010,还需有消防认证
     
发表于 2014-11-10 11:52:16 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-11-8 12:36
作法——诸葛亮借东风时曾“装神弄鬼”作法过。
做法——楼主的问题探讨,这里则应该是做法。

呵呵,刚刚和同事讨论这个问题,不是这个回函现在还有效否?
     
发表于 2014-11-10 11:53:43 | 显示全部楼层
这种灯耐热不,,
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:59:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-11-10 12:00 编辑

XFYJDJ.jpg
消防应急灯具的应急电源类型---自带电源型,集中电源型,子母型。
其他应急电源类型的灯具可以成为消防应急灯具吗?如果有,请举例说明其型号规格。
     
 楼主| 发表于 2014-11-10 12:04:20 | 显示全部楼层
panrqkk 发表于 2014-11-10 11:53
这种灯耐热不,,

TPS5501.jpg
     
发表于 2014-11-10 12:23:34 | 显示全部楼层
gb 17945-2010:各类设备外壳应选用不燃材料或难燃材料(氧指数≥28)制造,内部接线和外部接线应符合GB 7000.1—2007中第5章的要求)。
是否满足这个?
消防认证的消防备用照明灯具有哪些?
如果非消防灯具采用自带蓄电池,,救火时候切非,自带蓄电池输出电压在灯具绝缘破坏后是否会造成消防队员的伤害?

点评

尺总提的"消防备用照明灯具"大概是指消防设备机房内,无需考虑防火耐热问题  发表于 2014-11-10 15:54