GB/T21208-2007 《低压开关设备和控制设备 固定式消防泵驱动器的控制器》(IEC/TS 62091:2003,MOD)(本标准的部分内容是基于NFPA 20的基础的) 引言: 2) 电动机消防泵控制器: a)在用电磁方式不能闭合接触器的情况下,要求控制器应具有外部、人工机械操作装置。 8.5.1.2控制器的紧急运行控制 控制器的紧急运行控制可以由一个机械驱动(例如一个接触器的机械操作)或由一个备用的开关电器(例如接触器、手动开关等)来完成。 (下略) 控制器的紧急运行控制应通过以下方式达到A优先级: a)应提供紧急运行装置用于电动机非自动启动和连续运行的操作; b)紧急运行装置应能闭锁在运行位置,机械锁定不应是自动的,应是操作者可选择的; c)手动紧急操动器应设计成只向一个方向移动,即从断开位置到最终的运行位置; d)除了运行闭锁位置以外的其他位置,如果操作者释放手动紧急操动器,控制器应能自动返回到断开位置。 与IEC的生产制造标准并行的,主要是美国的NFPA 20标准以及使用产品的FM认证的要求。其表述如下: 《电机驱动式消防泵和柴油机驱动式消防泵的控制器》分类号 1321/1323 4.3电动机消防泵控制器手动和自动操作的优先权 就本标准而言,某些选定的功能具有优先权,能提醒制造商和用户采取特殊的预防措施,这些优先权说明如下: 优先权A: 手动操作应能假定为指定环境下的正常自动操作; 优先权B: 在指定条件下,手动操作能被自动操作禁止,或隶属于自动操作的下一级操作。 4.3.1优先权A的功能 4.3.1.1控制器的手动启动电气控制装置(本地启动按钮) 下略 4.3.1.2控制器上的紧急运行控制 紧急运行控制可以通过机械激活(即接触器的机械操作)方式或冗余电气开关装置(即接触器、手动开关等)实现。在控制功率损耗或其他控制电路装置失效的情况下,应能通过机械方式操作冗余电气开关装置。 开关装置的电器特性应按照条款5.10中在紧急条件下操作时的要求进行验证。紧急运行控制应通过以下方式满足优先权A的要求: a. 为电动机的非自动启动和持续运行操作提供紧急运行装置; b. 紧急运行装置应能锁定在运行位置。锁闩不应是自动锁,但可由操作员选择; c. 手动紧急执行机构应仅能从“关闭”向最终运行位置做单向移动。 d. 若操作员在除全运行锁定位置以外的任何位置释放手动紧急执行机构,控制器应自动返回“关闭”位置。 NFPA20:(引自99中文版,最新版为2013版) 7-5.3.2控制器紧急运行机械控制: a 控制器应配有紧急运行手柄或连杆。通过操作可机械地关闭电动机电路开关机构。这种手柄或连杆为电动机的非自动连续运转操作创造条件。它与任何控制电路、电磁或类似装置没有关联,与压力起动控制开关也无关系。应当安装适当器件使人工操作用的手柄或连杆得以机械锁定或保持在开动的位置上。机械锁定不应自动化,而是根据操作人员的意图选定。 b 手柄或连杆应当布置得只能从“断开”位置向最后位置方向移动。 c 假使操作人员将起动器手柄放松到除满载运转位置之外的任一位置时,电动机起动器应当自动恢复到“断开”位置。
|