[问题探讨] 信号如何传输?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-5 09:58:17 | 显示全部楼层
再说了,12#楼所示的SF,难道不满足“直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止”?
肯定满足!!!
发表于 2014-11-5 11:52:56 | 显示全部楼层
那么这条呢:GB50974-2014第11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。虽然这条也没说清楚到底是在哪里手动启停
     
发表于 2014-11-5 12:28:28 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-11-5 11:52
那么这条呢:GB50974-2014第11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。虽然这条也没说清楚到底是在哪里手动启 ...

10D303-3 也满足这条(有就地手动启停,消控室有手动启停)。

唯一不满足的,是11.0.8条,但还不是体现在标准的正文规定中,而是条文说明中的就地“应急控制”。
好在不是正文规定,“本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供……”,大家各自发挥吧。{:sweat:}
发表于 2014-11-5 13:09:33 | 显示全部楼层
麻烦具体讲一下12#楼所示的SF,是如何满足直接手动控制喷淋消防泵的停止的
     
发表于 2014-11-5 13:34:28 | 显示全部楼层
消防控制室手动直接启泵、停泵——
SF:
呵呵,先按一下,启泵;
嘿嘿,再按一下,停泵。
     
发表于 2014-11-5 13:48:45 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-11-5 11:52
那么这条呢:GB50974-2014第11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。虽然这条也没说清楚到底是在哪里手动启 ...

说到GB50974-2014第11.0.5“消防水泵应能手动启停和自动启动”,先前发帖吐过槽——

http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29195&page=1&_dsign=262611a6
再继续:
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
强条!

稍稍看下规范,就发现这条规定基本是废话,不起任何作用,也解决不了任何实际问题。

自动启动——11.0.1、11.0.3、11.0.4 都是有关自动启动的规定,11.0.5 属于床上叠床,废话!
手动启停——11.0.7、11.0.8 都是有关手动启停的规定,废话!消防控制柜会没有手动启停?且11.0.5语焉不详,没彻底解决问题。

比如,11.0.7 的消防控制室“手动直接启泵按钮”是提出了要求,但回避了手动直接停泵按钮”问题——
到底应设还是不应设手动直接停泵按钮”
如果消防控制室设了“手动直接停泵按钮”,是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动”全关断?是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动、就地应急控制”全关断?还是仅仅关断“消防控制室手动启动”?
糊里糊涂,等于什么都没有说。

14X505-1中的“自动启动、联动启动、消防控制室启动”全关断的做法,合适吗?
     
发表于 2014-11-5 14:34:38 | 显示全部楼层
14X501的做法可能是考虑到引入消控室手动控制盘的手动控制按钮的电压为24V吧,不过规范上似乎也没这样的规定。
     
发表于 2014-11-5 14:46:13 | 显示全部楼层
估计14X505-1编制人是基于这个想法,但规范没有这样的规定。

就如消防控制室手动停泵采用“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动”全关断的做法,也应该是14X505-1编制人自己的想法。
发表于 2014-11-5 15:30:46 | 显示全部楼层
GB50974-2014第11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。这条是否包括“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动”全关断的意思,不得而知
     
发表于 2014-11-5 15:40:49 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-11-5 15:30
GB50974-2014第11.0.5消防水泵应能手动启停和自动启动。这条是否包括“自动启动、联动启动、消防控制室手动 ...

是的!
     
发表于 2014-11-5 15:51:02 | 显示全部楼层
你说你“11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动”好坏是一强条耶,不清不楚不明不白……

要它何用?

点评

无他!就是用来搞脑筋的!  发表于 2014-11-5 15:54
发表于 2015-12-30 11:10:00 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013)4.3.1条的条文说明:当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮用导线直接引至消防泵控制箱(柜),启动消防泵。
发表于 2015-12-30 11:12:47 | 显示全部楼层
但是:长距离由于24V的信号减弱后还能传输到泵房启泵吗?
     
发表于 2015-12-30 15:14:51 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-11-4 21:37
消防电话距离也超长,最长的消防电话距离只允许1500m.
我正在考虑加线路放大器或改光纤的方案。

请教一下,1500米的距离从何得来?
     
发表于 2015-12-30 16:23:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2015-12-30 16:34 编辑

国标图集中220V控制接触器的线圈,对距离、线径也会有限制吧?