说到GB50974-2014第11.0.5“消防水泵应能手动启停和自动启动”,先前发帖吐过槽——
http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=29195&page=1&_dsign=262611a6
再继续:
11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动。
强条!
稍稍看下规范,就发现这条规定基本是废话,不起任何作用,也解决不了任何实际问题。
自动启动——11.0.1、11.0.3、11.0.4 都是有关自动启动的规定,11.0.5 属于床上叠床,废话!
手动启停——11.0.7、11.0.8 都是有关手动启停的规定,废话!消防控制柜会没有手动启停?且11.0.5语焉不详,没彻底解决问题。
比如,11.0.7 的消防控制室“手动直接启泵按钮”是提出了要求,但回避了“手动直接停泵按钮”问题——
到底应设还是不应设“手动直接停泵按钮”?
如果消防控制室设了“手动直接停泵按钮”,是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动”全关断?是“自动启动、联动启动、消防控制室手动启动、就地应急控制”全关断?还是仅仅关断“消防控制室手动启动”?
糊里糊涂,等于什么都没有说。
14X505-1中的“自动启动、联动启动、消防控制室启动”全关断的做法,合适吗?
|
|