账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 11045|回复: 34

[问题探讨] 信号如何传输?

[复制链接]
     
发表于 2014-11-4 21:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    某消防水泵房内有消火栓及喷淋泵,已建成使用,业主要求把该泵房的手动直接启动信号送至2千余米远的消防控制室。经查原水泵房预留的消防控制室启动线路为AC24V。
   这么长的距离如何传输启动信号?
     
发表于 2014-11-4 21:31:56 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 yangyang7201 于 2014-11-4 21:52 编辑

从来没遇到这么长距离启动的问题,乱想一下仅供参考!
有没有加装AC24/AC220升压变压器的可能性?
     
 楼主| 发表于 2014-11-4 21:37:52 | 显示全部楼层
消防电话距离也超长,最长的消防电话距离只允许1500m.{:dizzy:}
我正在考虑加线路放大器或改光纤的方案。
     
发表于 2014-11-4 21:46:52 | 显示全部楼层
《建筑电气》刊登过加变压器的方案,若AC24V/AC220V还不行,可以采用AC24V/AC380V,只要保证消火栓箱内启泵线路的工作电压是AC24V即可;
消防电话建议采用光纤解决长距离的问题。

点评

看过就忘,尺总一提又想起来了,脑子确实不好使!  发表于 2014-11-4 21:54
     
发表于 2014-11-4 21:54:10 | 显示全部楼层
加大电压有可能出现导线间分布电容导致控制失效的问题。
干脆转换干接点信号,然后通过通信方式传输吧
     
发表于 2014-11-4 22:03:04 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2014-11-4 21:54
加大电压有可能出现导线间分布电容导致控制失效的问题。
干脆转换干接点信号,然后通过通信方式传输吧

不会的。

建筑电气杂志 >> 2014年第02期(总第195期)

消火栓泵远程控制分析来源于: 发表时间:2014-02-27 16:02 编辑:fzy


鞠永健(同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司,上海市 200092)
Analysis on Remote Control of Fire Hydrant Pump

JYU Yongjian(Tongji Architectural Design(Group)Co.,Ltd.,Shanghai 200092,China)


    Abstract:Control circuit diagrams given in the current standard collective drawings are modified to solve the contradictions of line safety and line drop. In addition,precautions for utilization of the modified control circuit diagrams are also given. Modification of the current standard collective drawings is based on the analysis of reasons and problems of shared fire hydrant pump rooms of multiple buildings,on the analysis and calculations via incorporating engineering cases of line drop due to remote control of fire hydrant pumps of multiple buildings,and on the analysis of such issues of start / stop and signal feedback of fire fighting control room.
    Key words:fire hydrant pump;safe voltage;line drop;load moment;local relay box;control circuit;remote control

    摘 要:分析多幢建筑物合用消火栓泵房的原因和存在的问题,结合工程案例分析计算多幢建筑远程控制消火栓泵的线路压降和消防控制室启停、信号反馈等问题,对现有标准图集中的控制电路图进行修改以解决线路安全和线路压降的矛盾,并对修改后的控制电路图使用注意事项进行说明。
    关键词:消火栓泵;安全电压;线路压降;负荷矩;现场继电器箱;控制电路;远程控制
     中图分类号:TU892 文献标识码:A




     
发表于 2014-11-4 22:06:16 | 显示全部楼层
可惜鞠永健先生的这篇论文了。
人家专家淡淡的一句“信号弱”,就将消火栓按钮直接启泵方式给毙了。

点评

呵呵,尺总又想起GB50974了!  发表于 2014-11-4 22:10
     
发表于 2014-11-4 22:32:32 | 显示全部楼层
闻见知行 搞了一下脑子——

你这个不是消火栓按钮启泵问题,而是消防控制室手动直接启泵问题——
很简单的解决方案:
无需采用鞠永健先生论文《消火栓泵远程控制分析》加变压器的方法,你将消防控制室启动线路改为AC220V,不就可以了吗?


当然,维持原AC24V的做法也可以,那就加变压器喽。
     
发表于 2014-11-4 22:35:12 | 显示全部楼层
水泵房控制柜改装一下,就可。
这个做法最省事,建议就这样。
发表于 2014-11-5 08:20:58 | 显示全部楼层
不用那么麻烦,加装中间继电器就行了
     
发表于 2014-11-5 08:30:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-11-5 08:35 编辑

不用加装中间继电器,否则会多一个控制环节。

按 10D303-3 图示完成接线即可。
     
发表于 2014-11-5 08:39:22 | 显示全部楼层
SF.jpg

SF 钥匙式控制按钮,直接接入(控制电压 AC220V),无需加中间继电器。
     
发表于 2014-11-5 08:42:35 | 显示全部楼层
无需理会14X505-1,其在控制室的手动停泵(带闭锁功能)关断“自动、联动、消防控制室手动”的做法,所有规范中的规定条款并没有这个要求,且有负面影响,建议不要采用。
发表于 2014-11-5 09:45:29 | 显示全部楼层
GB50116-2013第4.2.1.2条:    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,直接手动控制喷淋消防泵的启动、停止。这条不是要求消控室要手动停泵吗?
     
发表于 2014-11-5 09:54:57 | 显示全部楼层
1179276821 发表于 2014-11-5 09:45
GB50116-2013第4.2.1.2条:    手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连 ...

这条破规定,你理它?{:dizzy:}

手动控制方式,应将喷淋消防泵控制箱(柜)的启动、停止按钮……——这条规定,“启动、停止按钮”在哪?

应将喷淋消防泵控制箱()启动、停止按钮——难怪老诚会破口大骂!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则