账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 17212|回复: 39

[规范条文] 消火栓按钮存在的必要性

[复制链接]
     
发表于 2014-10-31 09:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
为什么消火栓系统不像喷淋系统一样,由压力开关、流量开关等留2副触点,用于直接启泵和经火灾自动报警系统启泵,把消火栓按钮取消,这样可靠性没降低,还可以省一大笔钱(大型项目中消火栓数量很多,消火栓按钮300-400元一个);消火栓按钮如果是消防人员报警用,那说明已经发生火灾,显示报警位置的必要性不大。
发表于 2014-10-31 09:42:34 | 显示全部楼层
消火栓按钮也有它存在的意义。不知道楼主注意到没,消火栓属于联动回路上的一个探测信号点。具体地:根据《火灾自动报警系统图示》P24--火灾自动报警系统主要联动信号,消火栓系统不仅仅将报警信息传回消控室显示盘显示报警位置,它更大的意义在于“消火栓按钮的动作信号与该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号”  启动消火栓泵。因为毕竟只是按按钮效率上更快且与任一火灾探测器配合就可以联动,及时性更好。
发表于 2014-10-31 09:42:47 | 显示全部楼层
霍尼韦尔的是NC NO可以是干触点、也可以是无线把这些信号经过数字处理器加上收发器也及是类似WIFI的模式
发表于 2014-10-31 10:00:21 | 显示全部楼层
个人觉得可以由手动报警按钮代替
     
发表于 2014-10-31 10:10:33 | 显示全部楼层
水消防规范宣贯后,按水专业反馈的信息,消火栓按钮是否可以彻底退出使用了,直接启泵不必说,甚至完全不必设置用于报警联动启泵
     
发表于 2014-10-31 10:17:40 | 显示全部楼层
“消火栓按钮”毕竟不是“手动火灾报警按钮”,新《火规》中关于“与逻辑”的规定条款和条文说明,是不是在理,待议!

发生火灾,除了火灾探测器探测能发出报警信号外(自动触发装置),“手动火灾报警按钮”也能发出报警信号且是必须配备的手段(手动触发装置)。

发生火灾,得考虑“手动火灾报警按钮”随时随地会被启用;但发生火灾,“消火栓按钮”则不一定启用,因为火情可能有所不同,不一定会启用消火栓泵。

“消火栓按钮”不是拿来当“手动火灾报警按钮”用的,它应以启用消火栓泵为首要目的,同时兼具发出此“消火栓按钮”准确位置的报警信号功能——
按下“消火栓按钮”,就意味着有启动消火栓泵的迫切需求,意味着必须启泵!!!

故,“消火栓按钮”的动作信号和“该消火栓按钮所在报警区域内任一火灾探测器或手动报警按钮”的报警信号组成“与逻辑”作为启用消火栓泵的触发信号,人为降低启泵可靠性,没有任何道理可言。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-31 10:22:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-10-31 10:23 编辑
rainmen_73 发表于 2014-10-31 10:10
水消防规范宣贯后,按水专业反馈的信息,消火栓按钮是否可以彻底退出使用了,直接启泵不必说,甚至完全不必 ...


确实,假定有技术统计数据支持消火栓按钮直接启泵的可靠性低于“干管压力开关、流量开关、报警阀压力开关”自动启泵的话,消火栓按钮真的可以彻底退出使用了。

前提是:“假定”条件能够成立。

点评

李总也听到你们院水专业的反馈了吗  发表于 2014-10-31 10:36
     
发表于 2014-10-31 10:36:50 | 显示全部楼层
消火栓按钮存在的意义在于报告消火栓使用的位置。和手报的意思不一样。消火栓按钮的存在还有一定的意义。
     
发表于 2014-10-31 10:43:03 | 显示全部楼层
rainmen_73 李总也听到你们院水专业的反馈了吗

听到了!
GB 50974-2014,依旧一头雾水,一笔糊涂账。
     
发表于 2014-10-31 10:44:28 | 显示全部楼层
规范乱成这样,住建部标准定额司,难辞其咎!难辞其咎!!!
     
发表于 2014-10-31 10:54:31 | 显示全部楼层
从新火规实行以来,我就觉得消火栓按钮真的没有什么存在的必要了。他和手报由什么本质区别吗?
     
发表于 2014-10-31 11:10:28 | 显示全部楼层
区别是有的。

手报——发出火灾报警信号;
消火栓按钮——启泵信号,同时发出启用消火栓系统的报警信号;如果启泵信号废除,那就只留下“发出启用消火栓系统的报警信号”了。
     
发表于 2014-10-31 12:41:05 | 显示全部楼层
用处不大,既然是手动按钮,就说明要紧急使用,再加个“与”联动,难道这么紧急的情况还得去找另外一个按钮或者等到烟感动作之后才能使用,这种情况下谁不跑,明显违背常理。
     
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:57:01 | 显示全部楼层
为什么不能压力开关、流量开关等留2副触点,用于直接启泵和经火灾自动报警系统启泵,即压力开关、流量开关一副触点直接启泵,另一幅触点通过输入模块接入报警系统,然后再与报警区域的手报或探测器逻辑“与”联动启泵,这样完全可以吧,这与消火栓按钮与手报或探测器逻辑“与”没啥区别,还能节省不少投资。况且喷淋泵就是这么做的,消火栓系统为啥不行。
     
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:58:28 | 显示全部楼层
水规范说什么机械启泵之类的话,明显不是搞电的人弄的。弄的大家云里雾里的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则