账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: number20105269

[问题探讨] 关于综合布线系统设计。欢迎对弱电部分有经验的大师们参与解决。

[复制链接]
     
发表于 2015-6-25 10:57:37 | 显示全部楼层
学习中,最近也在困扰这个问题
发表于 2015-6-25 11:23:41 | 显示全部楼层
不明觉厉啊,慢慢领悟中!!!
     
发表于 2015-6-25 11:53:31 | 显示全部楼层
分光方式可采用一级分光集中分纤方式,也可以采用二级分光分散分纤方式,灵活组合。

你可以想象一下好比网络交换机,你可以将所有交换设备集中在电信间UTP电缆到每个信息点,也可以在各楼层设二级交换机,由二级交换机再分出至各信息点。

但分光有个限制,分光比不得超过64点。
     
发表于 2015-6-25 12:12:49 | 显示全部楼层
以住宅小区为例,从有源光工作站配出的每一根光缆,至用户端为1:64。若某单体建筑小于64户,那么进入该建筑的光纤数二芯就够了(一用一备)。
再以该单体建筑有四个单元为例,每个单元16户,那么我们可以采用二级分光方式,第一级分光比为1:4,二芯光纤至各单元(一用一备),第二级分光比为1:16,皮线光纤入户。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-11 16:26 , Processed in 0.065870 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表