尺总在57#提到
“ABB《低压配电电气设计安装手册》(原书第4版)2.4短路保护的馈线保护近似计算公式“Ikmin=0.8 Ur ksec kpar / 1.5 ρ(2L/S)”进行了简单验算,实际上ABB 推荐的不是“1/0.8=1.25作为综合可靠系数”,而是“1.2 x (1/0.8)=1.5 作为综合可靠系数”,只不过 ABB《低压配电电气设计安装手册》的近似计算已经将馈线前端的阻抗全部简化成以“0.8 Ur”(倒数即“1/0.8=1.25”)综合考虑;至于开关的脱扣动作误差范围,依旧是±20%。”
我个人认为这个公式中的0.8是在近似计算中的取值,原因如你所讲,但这和我们讨论的1.3可靠系数没有关系,ABB的可靠性系数还是1+20%允差。
所以我猜哈,GB50054这个1.3系数,IEC只考虑1.2,他们的计算表格按1.2算,所以文章中就出现了一些融合问题。
|
|