账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5101|回复: 6

[规范条文] 新火规问答之防火门是否可用模块直接接入报警系统

[复制链接]
发表于 2014-10-11 10:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规问答在回答”防火门是否可用模块直接接入报警系统“这个问题时的解答是防火门电磁释放器和电动闭门器的启动电流和维持电流等等,都是在说常开防火门如何如何,实际工程中常开防火门数量并不多,有的工程没有,而常闭防火门才是数量众多,常闭防火门仅是门磁开关报个信号,应该可以接入报警总线吧
     
发表于 2014-10-11 10:59:56 | 显示全部楼层
为力推防火门监控器,我就是要避重就轻大谈特谈常开防火门~!@#¥%……&*()
     
发表于 2014-10-11 11:19:32 | 显示全部楼层
GB29364-2012《防火门监控器》;GB 28184-2011《消防设备电源监控系统》都出国标了。公安部沈阳消防研究所是要把这些新兴产业搞起来的节奏啊
     
发表于 2014-10-11 14:14:05 | 显示全部楼层
防火门自成系统,不能接在报警总线上。
     
发表于 2014-10-11 14:29:08 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2014-10-11 14:14
防火门自成系统,不能接在报警总线上。

依据何在?
发表于 2014-10-11 15:19:33 | 显示全部楼层
根据新火规,防火门监控器肯定要上的,规范上有一句,信号要反馈给监控器。但没有规定必须单独敷设信号线。可接入总线。试想,一栋楼各系统都自己走线,谁受得了
     
发表于 2014-10-11 16:23:59 | 显示全部楼层

1. 规范规定,每个门的状态信号应反馈至防火门监控器。
2. 图集做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则