账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6899|回复: 5

[问题探讨] 自耦启动跳闸原因?

  [复制链接]
     
发表于 2014-10-9 17:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某10kV中压制冷机1320kW,额定电流86A,采用自耦启动,二次侧抽头处电压为一次侧电压的65%。
继电保护采用微机保护,启动设定时间为8s,启动时间内的设置带时限过电流保护,整定电流为410A,时限为0.5s.
故障现象:大多数情况下,可以正常启动,但偶尔出现启动失败现象:在自耦启动阶段,电流在启动0.5s后,仍然大于410A,导致跳闸。
和大家探讨一下,跳闸的可能原因是什么?
     
发表于 2014-10-9 20:46:39 | 显示全部楼层
电压大小与波动、启动瞬间的相位角、机械的方面的因素等都会引起启动电流、启动时间的变化,或不一致;
保护定值也许在启动参数的附近,无足够的裕度;
也许这些因素是引起保护误动的原因之一。
     
发表于 2014-10-10 09:33:27 | 显示全部楼层
“某10kV中压制冷机1320kW,额定电流86A,采用自耦启动,二次侧抽头处电压为一次侧电压的65%。”
启动电流应该是=86*0.65*0.65*7=254
实际起动电流超过410,感觉 自耦降压和没有一样。
因为自耦降压比较贵,所以……呵呵
     
发表于 2014-10-10 09:34:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-10-10 10:16 编辑

自耦降压失效了。呵呵
     
发表于 2014-10-29 09:31:12 | 显示全部楼层
10kV中压制冷机1320kW自耦启动,保护装置偶尔误动
一、电流速断整定值计算公式及有关说明:
1、(一次电流)电流速断整定值计算公式:IOP=Krel*Kst*Irm=Krel*Ist(A)
上式中:可靠系数Krel=1.4~1.6~1.8~2
2、有关说明:
可靠系数取值较大,综合考虑了电动机启动电流的周期性分量与非周期性分量(即电动机全启动电流,有效值)、自耦变压器降压启动、电抗器降压启动、变压器-电动机组启动等启动过程中切换时引起的尖峰电流(有效值)、瞬时再启动的尖峰电流(有效值)、电网电压波动、电动机的型号及规格、保护装置的型号及形式等因素的影响;
可靠系数取值范围较大,可靠系数取值还需根据电动机实际的启动情况、电网结构与情况及参数、电动机的型号及规格、保护装置的型号及形式等情况进行合理的取值;
取值适当,可避免保护误动。大多数设计手册中采用上述计算公式,但均未作出有关的解释与说明。上述解释与说明系根据自己的理解而编写,也许并不正确,仅供参考。

二、电动机启动电流计算:电动机采用自耦变压器降压启动。
1、正常情况下:
电动机启动电流Ist= KJY*KJY*Kst*Irm= 0.65*0.65*7*86=254.35(A)
(有效值,周期性分量,下同。)

2、如电网电压较额定电压升高1%:
电动机启动电流Ist= 1.01*1.01*KJY*KJY*Kst*Irm=1.01*1.01* 0.65*0.65*7*86=259.457(A)

3、如电网电压较额定电压升高5%:
电动机启动电流Ist= 1.05*1.05*KJY*KJY*Kst*Irm=1.05*1.05* 0.65*0.65*7*86=280.415(A)
     
发表于 2014-10-29 09:33:12 | 显示全部楼层
三、电流速断整定值计算及有关说明:
如取可靠系数Krel=1.6;
1、正常情况下:
一次电流速断整定计算值IOP=Krel*Kst*Irm=Krel*Ist=1.6*254.35=406.96(A) <410(A)
保护不会误动。

2、如电网电压较额定电压升高1%:
一次电流速断整定计算值IOP=Krel*Kst*Irm=Krel*Ist=1.6*259.457=415.13(A) >410(A)
保护可能会误动。

3、如电网电压较额定电压升高5%:
一次电流速断整定计算值IOP=Krel*Kst*Irm=Krel*Ist=1.6*280.415=448.66(A) >410(A)
保护可能会误动。

保护装置偶尔误动:整定电流为410A,其值在电动机启动电流的附近;整定值可稍取大点,可避免误动。当然,保护装置偶尔误动可能还有其它的原因,如机械因素等方面的原因。

4、如取可靠系数Krel=1.7~1.8~2,
(一次电流)电流速断整定计算值:
IOP=Krel*Kst*Irm=Krel*Ist
=(1.7~1.8~2)*254.35=432.39~457.82~508.7(A) >410(A)
保护不会误动。
(一次电流)电流速断整定值可取440~450~460~500(A),如保护装置的灵敏度较高,或整定值取较大值,灵敏度也能满足规程规定(灵敏度须≥2),整定值可取460(A)或500(A),可避免保护装置误动,减少不少麻烦。
顺便说明,尽管保护带有时限0.5s,延时0.5s,启动电流会有所降低,但可能不足以抵消继电器返回系数增大的电流(约1/0.85=1.17647倍),可不予考虑,或在可靠系数取值中综合考虑。
该保护装置实际上是“带时限电流速断保护”。(电流整定值不是按躲过电动机的额定电流整定,而是按躲过电动机的启动电流整定的;时间整定值也远小于电动机的启动时间,即时间整定值不是按躲过电动机的启动时间整定的。)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则