[问题探讨] 配电箱内的N和PE排用万用表量,是通的吗?

[复制链接]
发表于 2014-9-28 16:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电箱内的N和PE排用万用表量,是通的吗?请解释。
 楼主| 发表于 2014-9-28 16:33:12 | 显示全部楼层
本人认为应该是通的,因为TN-S系统,变压器处的N线和PE线是连在一起的。请高人指教。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2014-9-28 16:40:32 | 显示全部楼层
在变压器处应该是一样的,越往末端pe排和n排肯定会出线电位差
发表于 2014-9-29 08:58:50 | 显示全部楼层
楼上正解,除非三相完全平衡
发表于 2014-9-29 15:55:06 | 显示全部楼层
首先最好定义什么叫“通”,按目前数字万用表导通音频提示,一般小于40欧会叫,即认为通。
其次,要分系统类型,TN-S,TN--C-S, 正常情况是通的,而且阻值会较小,几个欧姆以下,接近0,尤其在比较靠近主电源柜或变压器的分配电箱处。
对于TT系统,此值无定数,可能很小,也可能到几K欧。
对于IT 系统(假设引出了N线),普通万用表电阻挡测出的基本是开路状态才对。

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-10-5 22:37:59 | 显示全部楼层
如配电箱至配电变压器之间装有4P开关,且4P开关又是断开的,配电箱内的N和PE排用万用表量,应该是不通的。
————这里我是指TN--S系统。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报