账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10549|回复: 15

[问题探讨] 火灾报警器设置

[复制链接]
     
发表于 2014-9-28 09:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火灾自动报警规范6.5.2 要求每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,根据新出的图集 可按25米设置一个,是否意思一个手动报警按钮旁边就要设置一个火灾报警器?
     
发表于 2014-9-28 11:43:23 | 显示全部楼层
sc00100
新火灾自动报警规范6.5.2 要求每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,根据新出的图集 可按25米设置一个,是否意思一个手动报警按钮旁边就要设置一个火灾报警器

火灾警报器和手动报警按钮的设置要求,完全不同。
规范没有“一个手动报警按钮旁边就要设置一个火灾警报器”这个要求,图集也没有这么画,为何会凭空提出“是否意思……”这个问题?



发表于 2014-9-28 12:21:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 benbb_83 于 2014-9-28 12:24 编辑
尺短寸长 发表于 2014-9-28 11:43
sc00100 :
新火灾自动报警规范6.5.2 要求每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,根据新出的图集 可按25米 ...

为了偷懒下..
手动报警按钮一般30米。消火栓30米?
以前偷懒时,就是在消火栓边上加一手报,再加一声光报警器
最后在电梯前室、楼梯口再另外加手按..
发表于 2014-9-28 12:24:18 | 显示全部楼层
现在不行了..现在声光报警规定太多了
{:dizzy:}
     
 楼主| 发表于 2014-9-28 17:48:32 | 显示全部楼层
我也是看新出的图集看到的  我截个图个大家看看 今天我们院有人就有这个问题被审图提了
QQ图片20140928174738.jpg
     
发表于 2014-9-28 17:57:48 | 显示全部楼层
sc00100 发表于 2014-9-28 17:48
我也是看新出的图集看到的  我截个图个大家看看 今天我们院有人就有这个问题被审图提了

但这个如何设置火灾警报器的提示与如何设置“手动报警按钮”并无关联。
     
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:00:34 | 显示全部楼层
是的 我意思偷懒的设法 可以按这样做 不是必须一对一的关系 可能是表达有误
     
 楼主| 发表于 2014-9-28 18:02:13 | 显示全部楼层
表达错误 就想问下 大家现在是不是按这样做的
发表于 2014-9-28 21:57:45 | 显示全部楼层
我觉得可以这样设,画图方便
发表于 2014-9-29 09:07:22 | 显示全部楼层
惭愧,居然没有注意到该问题
发表于 2014-9-29 09:37:07 | 显示全部楼层
楼主的意思是:声光报警器是不是要均匀以25米设置?
为了方便,可以采用手报和声光报警器一对一这样配置。
我觉得是可以的,现在的声光报警器设置的太多,而且连走道拐角处都要设置,而且要同时启动,启动电流能达到不?
发表于 2014-9-29 10:26:51 | 显示全部楼层
sszhuifeng 发表于 2014-9-29 09:37
楼主的意思是:声光报警器是不是要均匀以25米设置?
为了方便,可以采用手报和声光报警器一对一这样配置。 ...

如果是非氙气的,十来个没问题
如果是氙气的,一个回路只能接3~4个了
     
发表于 2014-9-29 15:03:26 | 显示全部楼层
设置声光报,应该先把规范上要求的几个位置先布上,再根据距离安插几个就好了。距离和声光报的分贝有关,和场所背景噪声有关。
我计算得来的数据是控制半径20~37米。但是审图人未必认可这么大的距离。还是按照图籍上的距离——25米来吧。
发表于 2014-10-3 17:20:51 | 显示全部楼层
声光报警设置的数量和产品的初始声压值有关。
     
发表于 2014-10-9 10:47:05 | 显示全部楼层
全楼声光报警一起响?那电源线要大好多啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则