账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12177|回复: 31

[求助] 关于火警新规范的一个问题。

[复制链接]
发表于 2014-9-26 10:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
新火规:6.11.2条:电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5米,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m.
请问普通高层住宅的楼梯间的防火门也要设置这个电动开门器的手动控制按钮吗? 是不是所有公共区域的防火门都必须设置电动开门器的手动控制按钮。
     
发表于 2014-9-26 11:11:29 | 显示全部楼层
不明不白,晦涩难懂,无奈 ligonggang  你只能请教丁主编了。


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-9-26 11:16:54 | 显示全部楼层
猜:
指有门禁的常闭防火门。
     
发表于 2014-9-26 11:35:25 | 显示全部楼层
我的理解:这条只说了假如要设置“电动开门器”,应该怎么办,但是没说是否要设置“电动开门器”。
     
发表于 2014-9-26 11:48:11 | 显示全部楼层
不是有这条么?
MJ.jpg

如此,按4.10.3做了FAS联动解禁,6.11.2条是不是还有写进规范的必要?

点评

自动,手动双保险  发表于 2014-9-26 12:04
     
发表于 2014-9-26 12:12:38 | 显示全部楼层
rainmen_73 自动,手动双保险  发表于 8 分钟前

知道“自动,手动双保险”(若无“手动”,平时采用手动控制按钮开门方式就不存在了)。
但平时使用就存在一个考虑方便开启的问题,似乎写不写进新《火规》都不应该存在问题。
 楼主| 发表于 2014-9-26 13:43:59 | 显示全部楼层
新火警图集57页还有写到这个。这样写的:设置电动开门器的门一般为常闭门,火灾时可通过手动控制按钮控制电动开门器将门开启,方便人员疏散。
     
发表于 2014-9-26 13:55:52 | 显示全部楼层
呵呵!

设置电动开门器的门一般为常闭门,火灾时可通过手动控制按钮控制电动开门器将门开启,方便人员疏散——
平时就是通过手动控制按钮控制电动开门器将门开启的,按4.10.3做了FAS联动解禁,就已经无需手动控制了;当然,因为平时就有这个手动控制按钮,火灾时万一FAS联动失效,那平时就使用的手动控制按钮不用白不用。
     
发表于 2014-9-26 14:03:19 | 显示全部楼层
6.11.2 电动开门器的手动控制按钮应设置在防火门内侧墙面上,距门不宜超过0.5米,底边距地面高度宜为0.9m~1.3m。

6.11.2 规定条款特别针对“防火门”,有道理吗?
应该没有道理。

设置在疏散通道上的门,并非全是防火门哦。
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:16:38 | 显示全部楼层
我咨询了3家防火门监控器厂家,对于规范
6.11.2 ,他们表示不理解,也没管这条
     
发表于 2014-9-26 14:19:01 | 显示全部楼层
ligonggang 发表于 2014-9-26 14:16
我咨询了3家防火门监控器厂家,对于规范
6.11.2 ,他们表示不理解,也没管这条

防火门监控器厂家不管这条,因为这个电动开门器、手动控制按钮是做门禁系统的承包商来完成、实施的。
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:19:16 | 显示全部楼层
常闭防火门,平时自带闭门器,然后在做个监控模块打开或者关闭状态信号传给消防控制的防火门监控器主机就可以了,平时或者火灾时人员手动推门就可以推开,为什么还要设置手动控制按钮呢?
 楼主| 发表于 2014-9-26 14:20:54 | 显示全部楼层
李总的意思:图集57页这个主要针对的是带门禁系统的常闭防火门? 带门禁系统的常闭防火门才用电动开门器。
     
发表于 2014-9-26 14:22:55 | 显示全部楼层
ligonggang 发表于 2014-9-26 14:19
常闭防火门,平时自带闭门器,然后在做个监控模块打开或者关闭状态信号传给消防控制的防火门监控器主机就可 ...

你这个是不设置门禁的情况。

如果需要设置门禁,非防护面的一侧,一般均采用手动控制按钮开门方式。
     
发表于 2014-9-26 14:24:51 | 显示全部楼层
ligonggang 发表于 2014-9-26 14:16
我咨询了3家防火门监控器厂家,对于规范
6.11.2 ,他们表示不理解,也没管这条

我们这设计都不管,默认不做
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则