  请教大家:有的消防广播加了控制模块和24V电源线,有的直接接消防控制室,好像是3芯线,请问那个正确
发表于 2014-9-25 07:39:59 | 显示全部楼层
GB50116-2013中有一条要对消防应急广播进行控制:
“4.8.10 在消防控制室应能于动或按预设控制逻辑联动控制选择         
广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播,
在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。”
    完成上述功能一般而言是在每一个广播分区设置一个输入/输出
模块(总线控制模块),若输入/输出模块放在每一个广播分区处,
竖井里广播功放线为一根(二芯),若控制功能在控制器里完成,
竖井里广播功放线要N根啊。


     
发表于 2014-9-25 10:32:49 | 显示全部楼层
现在广播都是整栋楼播报,,还有什么分区可言