账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10156|回复: 10

[问题探讨] 配电室、消防泵房、机房、的备用照明灯具也要符合消防灯具?审图未让过

[复制链接]
发表于 2014-9-15 13:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电室、消防泵房、机房、风机房的备用照明灯具是否也符合消防灯具?审图未让过,各位朋友给指正?
     
发表于 2014-9-15 14:01:56 | 显示全部楼层
前几天尺总刚给我讲解过。规范编的存在问题

其实就是是否按100%照度的问题。目前审图基本全按100%。。全消防灯具。
     
发表于 2014-9-15 15:21:19 | 显示全部楼层
Y11.jpg

Y22.jpg

Y33.jpg


但是,《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》(报批稿)4.2.4 条 1 款中的“楼层配电间(室)及其它火灾时无人值班的场所可不设备用照明和疏散照明”规定,意味着电气竖井可以不设置应急照明,与 GB 50352-2005《民用建筑设计通则》8.3.5 条 3 款规定相悖——
Y44.jpg
     
发表于 2014-9-15 15:33:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2014-9-15 15:38 编辑

能理解《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》(报批稿)4.2.4 条 2 款“备用照明可采用普通灯具”,不能理解“双电源供电”——
1)“并”字用在此处,合适吗?
2)三级负荷时,单电源;二级负荷时,不一定具备“双电源”供电条件。

不能理解“消防控制室、高低压配电房、发电机房及蓄电池类自备电源室、消防水泵房、防烟及排烟机房、消防电梯机房、BAS控制中心机房、电话机房、通信机房、大型计算机房、安全防范控制中心机房等发生火灾时有人值班的场所应同时设置备用照明和疏散照明——
疑惑:
这些房间内(特指:在发生火灾时有人值班的场所还必须设置疏散照明?

楼层配电间(室)及其它火灾时无人值班的场所可不设备用照明和疏散照明——
疑惑:
但凡楼层配电间(室)就可不设备用照明?

     
发表于 2014-9-15 16:03:45 | 显示全部楼层
难道机房的疏散照明是为备用照明的“双电源”失效而设置的?
     
发表于 2014-9-15 16:23:31 | 显示全部楼层
如果《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》(报批稿)4.2.4 条 1 款真能报批通过,类似“消防控制室、BAS控制中心机房、电话机房、通信机房、大型计算机房、安全防范控制中心机房”(在发生火灾时有人值班的场所)应同时设置备用照明和疏散照明的规定,却为何不写进《建筑设计防火规范》?

那么小的房间(尽管是“在发生火灾时有人值班的场所”),几步就能跨出房门,真有设置疏散照明的必要?
     
发表于 2014-9-15 17:04:35 | 显示全部楼层
消防水泵房、防烟及排烟机房、消防电梯机房——
在发生火灾时有人值班?

发生火灾时还在“消防水泵房、防烟及排烟机房、消防电梯机房”值班?干嘛?
顶多去处理一下下就行了,我看值班那就算了吧。
真要“发生火灾时”值班,逮编制人员值班去吧。
     
发表于 2014-9-15 17:20:42 | 显示全部楼层
楼主的意思是也包括问机房这些灯具设备及配线需要满足防火耐热要求吧,进而扩展个人一直存在问题:消防相关的机房内要考虑线路设备防火措施吗
发表于 2014-9-15 17:29:32 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-9-15 16:23
如果《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》(报批稿)4.2.4 条 1 款真能报批通过,类似“消防控制室、BAS ...

我们设计酒店时候,消防顾问也要求有所有机房都必须设置疏散照明
发表于 2014-9-16 09:25:28 | 显示全部楼层
这种值班室灯具可采用普通型,试想一下,火都烧到灯了,还有人值班
发表于 2014-9-17 14:24:48 | 显示全部楼层
楼主想问的是 灯具的选型是否需要应执行消防灯具标准(也即GB17945-2010)
该规范3.1条:
消防应急照明和疏散指示系统 fire emergency lighting system
为人员疏散、消防作业提供照明和疏散指示的系统,由各类消防应急灯具及相关装置组成。

楼主所述的部位就是GB50016-2006所要求的设置应急照明的部位,此部分与消防作业直接相关的,所以执行消防灯具标准
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则