目前是否存在三相带自恢复式过、欠电压保护电器?正在做一个别墅项目,由于面积较大,采用三相配电,为满足《住宅建筑电气设计规范》6.3.2,户内配电箱需采用三相带自恢复式过、欠电压保护电器。
     
发表于 2014-8-24 19:52:00 | 显示全部楼层
厦门大恒等厂家有
http://www.spd-th.com/products-detail-52-10.html
发表于 2014-8-24 21:38:32 | 显示全部楼层
顶,也想知道
     
发表于 2014-8-25 08:04:50 | 显示全部楼层
是存在三相自复式过欠压保护器,市场上此类产品有两种类型:1、主电路使用磁保持继电器装配的三相自复式过欠压保护器;2、主电路使用断路器配合自复式过欠压脱扣器装配的自复式过欠压保护器;

评分

参与人数 1贡献 +1 收起 理由
admin + 1 感谢李总的热心解答

查看全部评分

     
发表于 2014-8-25 09:30:22 | 显示全部楼层
...................
过欠电压保护器.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:26:24 | 显示全部楼层
感谢各位的热心解答
     
 楼主| 发表于 2014-8-26 08:29:27 | 显示全部楼层
还烦请各位解答一下,一户内有几个配电箱,是否每个配电箱都需设自恢复式过、欠电压保护,还是只在总配电箱设?