账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14938|回复: 12

[求助] 室外敞开式楼梯间要不要应急灯?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-23 21:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,我觉得根据规范,封闭楼梯间,才需要设.室外敞开式不需要设.有人认为应该设.请教大家要不要设?
     
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:51:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 chipy 于 2014-8-24 20:39 编辑

室外楼梯间是不是属于安全区域?不需要应急灯呢
     
发表于 2014-8-24 19:55:09 | 显示全部楼层
晚上需要疏散时怎么办?
     
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:37:53 | 显示全部楼层
规范 说不需要做,应该也有理由的巴
发表于 2014-8-25 08:49:06 | 显示全部楼层
公共建筑的疏散走道,需要
     
 楼主| 发表于 2014-8-25 09:43:54 | 显示全部楼层
室外连廊 应该算安全区域了吧 ,
公共建筑的疏散通道指室内的通道吧
     
发表于 2014-8-25 17:29:41 | 显示全部楼层
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
S21.jpg

楼梯间不属于疏散走道概念范畴,但按现行《高规》,此室外楼梯间(不一定是封闭楼梯间、防烟楼梯间)若起疏散作用的话,依旧要设置应急照明。
《高规》管理组对“楼梯间不属于疏散走道概念范畴”的书面宣贯资料摘录——
S01.jpg

S11.jpg

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》则未提及这个“室外楼梯间(不一定是封闭楼梯间、防烟楼梯间)”——
S22.jpg
S23.jpg

     
发表于 2014-8-25 17:39:26 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)
S24.jpg

《建筑设计防火规范》(2014年4月报批稿)是不是疏忽了这个高层民用建筑“室外楼梯间(不一定是封闭楼梯间、防烟楼梯间)”的消防疏散照明问题?
我不知道。
     
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:21:58 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-25 17:29
GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》

谢谢尺总,我这个建筑是个4层的教学楼, 两个教学楼之间有室外连廊,连廊中间有个敞开式楼梯间,如下图.
目前三种方案.1\不设应急灯,按照目前版上的讨论,应该不行.2\设应急灯,但仅仅是楼梯间平台顶部设,3\设应急灯+疏散指示.第三种无疑是最全的.
但是这个扶手高度1300.大部分是敞开式.在敞开式楼梯间扶手这边墙上,再设置疏散指示.感觉怪怪的..
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:25:16 | 显示全部楼层

看到网上,这种应该属于楼外楼梯间吧.还不属于敞开式..建筑知识不够..
2.jpg
     
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:26:53 | 显示全部楼层
这种不知道规范有没有什么要求阿?
应该也是疏散通道..
     
发表于 2014-8-26 10:32:57 | 显示全部楼层
chipy 发表于 2014-8-25 21:26
这种不知道规范有没有什么要求阿?
应该也是疏散通道..


教学楼属于公共建筑,且根据《建筑设计防火规范》、《人员密集场所消防安全管理》、《中华人民共和国公安部关于人员密集场所加强消防安全管理的通告》和《中华人民共和国消防法》中的有关规定,均将学校的教学楼列为人员密集场所,沿其疏散走道设置消防应急(疏散)照明和灯光疏散指示(包括疏散门、安全出口的出口标志灯)理所应当。

PS
看此室外楼梯的图示,应该不是楼梯。但凡楼梯(比如:敞开式楼梯间),最起码三面有墙包围,封闭楼梯、防烟楼梯四周有墙包围。

室外楼梯不归属楼梯,无论现行《高规》、《建规》对此似乎均无设置消防应急(疏散)照明的强制规定。

但若此室外楼梯是在发生火灾时起疏散作用的(由建筑专业确定是否室外疏散楼梯),不设置消防疏散照明的话,恐有不妥:教学楼内疏散走道设有消防疏散照明,人员疏散至这个室外疏散楼梯,若突然失去保证此室外疏散楼梯地面照度的消防疏散照明,难保不发生一些不测事件。故,起疏散作用的教学楼室外疏散楼梯,最好设置消防疏散照明。

至于室外疏散楼梯是否设置灯光疏散指示,窃以为大可不必。个人对 JGJ 16-2008《民规》“图 13.8.5 疏散标志灯设置位置”中楼梯间内半平台处强制要求设置“疏散标志灯”的规定,不以为然。
曾特别留意了很多幢大中型商场(商店)和仔细观察过上海市消防局的办公大楼,其封闭楼梯间内半平台处均未设置“疏散标志灯”,与公安部四川消防研究所《高层民用建筑设计防火规范》国家标准管理组的“楼梯间不属于疏散走道概念范畴,楼梯间内可以不设灯光疏散指示标志”宣贯资料是相吻合的。

无奈遇上某些审图人员按 JGJ 16-2008《民规》“图 13.8.5 疏散标志灯设置位置”提审图意见且拒不接受设计人员的解释,那死翘翘是毫无疑问的了。

     
 楼主| 发表于 2014-8-26 10:53:04 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-26 10:32
教学楼属于公共建筑,且根据《建筑设计防火规范》、《人员密集场所消防安全管理》、《中华人民共和国公 ...

彻底解惑了..谢谢尺总..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则