楼主: 尺短寸长

[问题探讨] 老诚,你怎么看(7)?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:47:16 | 显示全部楼层
老诚别胡搞,HJ-1751消防模块(短路隔离器)不需要提供DC24V,仅S+、S-信号二总线输入、输出。

第三个问题
13#楼的树形结构(过程稿的放射形):
14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示中的“3.1.6图示3”,想证明“总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器”的“应在穿越处设置”是必须执行的吗?

树形结构,我将总线短路隔离器设置在弱电竖井中,难道不比标准图集“应在穿越处设置”安全、可靠?
见下图所示——
放射形.JPG
发表于 2014-8-14 10:50:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:52:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-14 10:50
这个图纯粹是胡搞,贻笑大方了。

老诚大方笑一笑给我们看看就是了。
发表于 2014-8-14 10:53:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 10:56:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 11:09:00 | 显示全部楼层
老诚冲冠一怒为规范,破口大骂因图集。
     
发表于 2014-8-14 12:49:28 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-14 10:53
联动总线,在CAN总线设备中,是没有这条线的。
即使拿出一个回路板,专门引出“联动总线”这个回路板也不 ...

不是有报警总线 联动总线合用的。分开的 只是一种
     
发表于 2014-8-14 12:50:38 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-14 10:45
“多少年前松江厂的总线短路隔离器就是这样的,从没变过。”
你别开玩笑了。

求总线短路隔离器原理图
     
发表于 2014-8-14 12:53:28 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2014-8-14 10:12
第二个问题总线短路隔离器具备隔离DC24V的功能?有这种产品问世了?

看看真实的总线短路隔离器是怎样 ...

短路隔离器的技术指标  1)通信总线短路隔离接线无极性,且不分输入端和输出端,24V供电线路短路隔离的接线是有极性的,但不分输入端和输出端;  2)短路隔离触点容量通信总线为1A,24V供电线路为2A(指阻性负载);  3)隔离动作电压<12V,动作时间<20ms;  4)通信总线隔离元件为自保持继电器,隔离后不再消耗通信总线电流;  5)内含微处理器,可由控制器发出指令实现分区隔离;  6)外形尺寸:80×120×42mm(高×宽×深);  7)材料:白色ABS;  8)重量:150g;  9)安装孔距:63mm;  10)使用环境条件:-10℃- +55℃,95%RH不结露.  度娘来的,也参与讨论一下
发表于 2014-8-14 13:41:17 | 显示全部楼层
总线是一种概念如数据宽度吞吐量,PCI总线,里面有个使能端,为了防止干扰冒险与竞争常用的JK触发器,下降沿,读写数据,移位计数器技术可以串并行转换,像苹果电脑就是用到64位技术一次可以读64位数据
发表于 2014-8-14 13:53:45 | 显示全部楼层
像罗克韦尔公司是集以太网技术,运动控制、过程控制企业管里于一起,时间分割的很小以满足控制要求
     
发表于 2014-8-14 14:04:47 | 显示全部楼层
规范已经出了,老诚敢不按新规范做么?老诚敢不按新规范审么?
发表于 2014-8-14 14:16:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 14:25:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 14:28:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽