账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 23097|回复: 63

[问题探讨] 老诚,你怎么看(7)?

[复制链接]
     
发表于 2014-8-14 08:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
老诚,新《火规》实施已三月有余,紧跟着的14X505-1《火灾自动报警系统设计规范》图示,也拍马赶到。。。。。。
想听听老诚对14X505-1怎么看。

1.jpg
2.jpg

抛砖引玉

第一个问题
2014年9月第一版  2014年9月第一次印刷
实行日期  二O一四年七月一日

印刷——2014年9月(第一版)
实行——2014年7月
这个时间顺序,如何解释得通?
     
发表于 2014-8-14 08:48:48 | 显示全部楼层
诚版休息了一段时间,终于重出江湖了:)
发表于 2014-8-14 09:58:41 | 显示全部楼层
以后到底怎么设计火灾报警系统?
     
发表于 2014-8-14 09:59:48 | 显示全部楼层
哈哈  注意到了
发表于 2014-8-14 10:09:45 | 显示全部楼层
这本图集,且不论能不能正确翻译那个那个什么50116,单看图集本身,自相矛盾的地方多,错误的地方也多,很多东西无实际参考价值,给教授做做论文发表参考还是可以的

现在火灾报警系统完全不知道咋做,画来画去,就是满足不了规范条文要求,还有的是TMD的强条!!!
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:12:41 | 显示全部楼层
3.jpg

第二个问题
总线短路隔离器具备隔离DC24V的功能?
有这种产品问世了?

看看真实的总线短路隔离器是怎样的——
4.jpg
5.jpg
发表于 2014-8-14 10:15:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 10:17:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:26:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-8-14 10:15
松江不厚道,且极其可恶了。
中继器是正确的,可以保证线路拓扑为树干式结构时的,正常运行。

治学以诚:
相信也是被规范逼的,只好指鹿为马了。
松江参编规范时,不好好建议,规范出来后,指鹿为马,作茧自缚。咎由自取。

尺短寸长:
老诚又信口开河。
多少年前松江厂的总线短路隔离器就是这样的,从没变过。
     
 楼主| 发表于 2014-8-14 10:30:27 | 显示全部楼层
3.jpg

为了证明3.1.6条的正确性,过程稿画成这样——
6.jpg

被批后,正式稿画成这样——
7.jpg


发表于 2014-8-14 10:35:38 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 10:42:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 10:43:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-8-14 10:45:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则