账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10174|回复: 6

[问题探讨] 照明配电箱出线回路数量

[复制链接]
发表于 2014-8-6 17:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
到底照明配电箱出线回路数不能大于多少,规范有提到过吗?我们这里有设计出30个回路,觉得不行,又没有规范反对,大家说说
发表于 2014-8-6 18:04:09 | 显示全部楼层
好像真没有规范约束,不过配电箱里面回路多了需要考虑散热的问题,貌似没有量化!
发表于 2014-8-7 08:34:19 | 显示全部楼层
怎么不考虑多分几个箱子?
 楼主| 发表于 2014-8-7 08:54:00 | 显示全部楼层
楼上的,你让设计人员分箱,他让你拿出规范
发表于 2014-8-7 12:38:05 | 显示全部楼层
没有量化吧,一个回路就是一个微断,微断多了发热量更大,而且箱体出线多了也不好走吧,
我之前用过一个厂家的多用户电表,每个回路电表下口都接了个微断,用了20几个回路。
     
发表于 2014-8-7 16:14:26 | 显示全部楼层
最多用到40个回路,院审没提  图审也没提
发表于 2014-8-20 13:50:19 | 显示全部楼层
没有规范限制,回路多了做落地柜!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则