账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2354|回复: 3

[施工探讨] 防雷

[复制链接]
     
发表于 2014-8-4 13:05:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
在建筑物上部占高度20%并超过60m的部位,各表面上的尖物、墙角、边缘、设备以及显著突出的物体,应按屋顶的保护措施考虑。 后半句怎么理解,施工怎么做。
     
发表于 2014-8-4 13:23:33 | 显示全部楼层
之前我做江苏项目,审图提了这条,打电话解释说:20%的部位要结合建筑做防直击雷的措施,也就是在建筑物表面明敷避雷带
     
发表于 2014-8-4 13:24:50 | 显示全部楼层
不知其他地方,这条是如何执行的呢?
     
 楼主| 发表于 2014-8-4 14:00:48 | 显示全部楼层
柱墙内钢筋达到规范要求的网格可以吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则