工作两年了还是对综合布线的一些东西不懂,什么跳线,配线架还有其他什么的,我看图集上设计到一根4对对绞电缆到办公桌附近就可以直接用了,而自己家里,还是网线出来拉猫再到路由器,有点混乱,求懂的同行讲讲。配线架是不是那种24口,48口的机柜啊。
还有交换机,唉,好无奈啊,不懂。
都说一芯光纤可以带24个数据点,那通过什么设备分配的啊。交换机还是集线器啊



     
发表于 2014-8-3 13:43:47 | 显示全部楼层
交换机、路由器等不属于综合布线系统,综合布线不含有源设备。
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:39:13 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2014-8-3 13:43
交换机、路由器等不属于综合布线系统,综合布线不含有源设备。

惭愧啊。{:cry:}不懂啊
发表于 2014-8-4 13:46:11 | 显示全部楼层
光纤从总机房引至楼层弱电井
先进光纤配线架(有的叫光纤盘)。光纤配线架一般为12口、24口,6口的也有
光纤配线架用来跳线,例如你进来一条12芯光纤,通过跳线,变成2芯的光纤出去
有的进入交换机,有的就留在光纤配线架,作为备用
发表于 2014-8-4 13:49:11 | 显示全部楼层
从光纤配线架进2芯光纤至交换机(交换机有24口和48口,交换机我们不做设计,由IT顾问或者甲方确定)
交换机出线是6类线或者其他网线。先引至数据配线架(六类或者超五类),然后数据配线架引水平线缆至末端

以上的内容是网络部分

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
wh843995607 + 4 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-8-4 13:51:00 | 显示全部楼层
电话分模拟电话和ip电话
模拟电话从总机房引大对数电缆,如50对、100对、200对等
大对数电缆引到弱电井时,先进入110配线架
110配线架通过RJ11转RJ45跳线,进入到数据配线架,然后水平线缆至末端
 楼主| 发表于 2014-8-4 13:52:26 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-8-4 13:49
从光纤配线架进2芯光纤至交换机(交换机有24口和48口,交换机我们不做设计,由IT顾问或者甲方确定)
交换 ...

谢谢你{:1_279:}
发表于 2014-8-4 13:53:41 | 显示全部楼层
如果是ip电话,有专门的电话机房。

先从总机房引光纤至电话机房。分两部分出去,一部分进入程控交换机,程控交换机进入核心层网络交换机,按照网络部分的线路(5楼说明)
一部分按模拟的出去(6楼说明)
发表于 2014-8-4 13:56:23 | 显示全部楼层
8楼以上说的是传统的综合布线系统
现在住宅、商铺、办公已经很少用传统综合布线系统,这些项目开始用pon光纤系统。
pon光纤系统应该大家都没什么难度的,住宅很常画吧,我就不述说了
发表于 2014-8-4 13:58:17 | 显示全部楼层
不过我做pon的时候,弱电井至水平末端,除了2芯皮纤外,会多预留一条20对大对数电缆至用户弱电箱
发表于 2014-8-4 14:02:12 | 显示全部楼层
附上我自己画的弱电分割图
分别是pon机房  传统综合布线机房和pon水平系统示意

123.jpg

345.jpg

567.jpg

     
发表于 2014-8-4 15:09:50 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-8-4 14:02
附上我自己画的弱电分割图
分别是pon机房  传统综合布线机房和pon水平系统示意

设计院现在一般预留弱电机房和线路通道即可,故在此请教一下,1.多个运营商的弱电机房各需多大为宜;2,机房引出后干线(垂直子系统)各个运营商分别设置,到用户的终端线路(水平子系统)共用,在楼层弱电间跳线完成;是这样的模式吗?那楼层弱电间需多大面积,还需预留哪些设施或条件
发表于 2014-8-4 17:16:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2014-8-4 15:09
设计院现在一般预留弱电机房和线路通道即可,故在此请教一下,1.多个运营商的弱电机房各需多大为宜;2, ...

因为我基本没做过住宅项目,所以只能拿商场和酒店来比喻

商场需要弱电进线间、弱电机房(分运营商)。弱电进线间,我参观过实例,我们留了15平方,结果用不了这么多,估计6平方就够使用了。  弱电机房,参观的是移动的弱电机房,里边有摆3台42u落地式机柜。我算下来,这个面积最好给到10平方左右合适。

问题2 我参与过一个轻纺城的项目。项目只预留管槽,线缆是不用敷设的。因为业主可以与运营商谈判,由运营商交纳一定资金,获得入场资格。主干线缆,都是运营商负责。
    至于水平,可由商铺租户自行申报。
    这个项目,因为比较高级,所以水平弱电线槽都是分三个,分别电信、移动和网通。没用共用线槽。按我理解,共用应该没什么问题。

问题3  弱电井分项目,酒店和商场不一样。酒店需要自行配置各种交换机,所以至少会有一个机柜(42u落地或者12u挂墙)。按我的理解,酒店最好给预到8平方以上。商场的话,4平方左右就差不多了。因为他不会用到落地式机柜。

弱电井内的完整设备包括 三家运营商的无线设备(500*400)、 楼控的箱(800*600)、安保监控设备箱(800*600)、有线电视箱(300*400),消防模块箱、无线对讲箱(400*300)、广播设备箱。
如果是酒店,平面上没预留AV室,弱电井还要给AV系统预留位置。
尺寸不太肯定。安保监控箱主要是门禁箱和报警箱。

发表于 2014-8-4 17:21:02 | 显示全部楼层
噢,还有,商场如果用pon系统,电井里的综合布线设备仅仅是一个分纤箱,体积很小。他们的12u挂墙机柜,是用来给弱电设备用的。因为大项目,弱电设备可能会采用ip数字网络传输。

我设计时候,会尽量把弱电的设备箱错开楼层布置!如果1层放了安保设备箱,那2层放楼控箱。 为了省一部分弱电井空间。
     
发表于 2014-8-4 17:56:05 | 显示全部楼层
benbb_83 发表于 2014-8-4 17:16
因为我基本没做过住宅项目,所以只能拿商场和酒店来比喻

商场需要弱电进线间、弱电机房(分运营商)。 ...

非常感谢详尽答复。还要再请教一下,1.弱电进线间、弱电机房(分运营商)一定是分开设置的吗?进线间是用于满足从运营商引入线路功能的吧,一般放在地下室一层,里面具体有什么设备吗?弱电机房相邻设置或直接与进线间合并是否可行。2. 你举了商场和酒店的例子,办公(租售,非自用)其实和你所说的商场类似吧,没有内部的局域网络,所有用户都直接向ISP申请线路。3.无线设备是指无线信号覆盖?4.AV室是指监控还是有线电视,无论哪种商场酒店都会需要。5.安保监控现在是否主流是走网络监控要增加监控交换机?6.楼层弱电间能贴一张典型布置平面吗