账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4466|回复: 2

[问题探讨] 4个消防问题,请教各位~~

[复制链接]
     
发表于 2014-7-29 13:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
几个问题请教下各位专家:(以下应急照明都属于二级负荷)
一:民规13. 98 消防用电设备配电系统的分支线路,不应跨越防火分区,分支干线不宜跨越防火分区。

                               
登录/注册后可看大图

上下两种,我觉的上面的是对的,没有跨越。
二:火规3.1.6总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器;

                               
登录/注册后可看大图

请问,五层的SI,有几个?我觉的,有3个,3个防火分区一个。不过同事认为只有2个,第一个是五层防火分区+右机房(算起来还是小于32点,但是我不知道在非防火分区的SI管两个防火分区,是要两个SI还是仅需要一个),第二个是穿越五层防火分区处一个SI,管左边机房。
三:

                               
登录/注册后可看大图
前提是每个防火分区都很小,只有一个回路(不超25个灯具)的应急照明。  我觉的ACD是正确的。
四:一厂区有消控室,两个车间,1#车间需要做报警和灭火,2#车间不需要做;1#车间有消控室,2#车间有消防水池和水泵房;请问,2#车间除了水泵房的自动报警,其余楼层是否还是不需要做?
延伸下:假如2#车间没有水泵房,2#车间也不需要做自动报警,只有消火栓和应急切非,请问,“有消控室就要有应急广播,声光报警”这两个还需要做在2#车间吗?

     
 楼主| 发表于 2014-7-29 15:41:02 | 显示全部楼层
求高手指点~~~
     
 楼主| 发表于 2014-7-30 16:39:41 | 显示全部楼层
@尺总
@诚版
@各路豪杰
排名不分先后
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则