账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9475|回复: 9

[求助] 1路市电+发电机,发电机启动信号取自哪一级开关?

[复制链接]
发表于 2014-7-28 14:33:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教各位大侠,1路市电+发电机,发电机启动信号取自哪一级开关?若取自低压柜进线开关,那要是进线开关后面的线路出现问题的话,发电机也不能启动。要是取自末端切换开关,那是不是有很多信号线去发电机?请问大家碰到这种情况是怎么做的?
 楼主| 发表于 2014-7-28 14:54:45 | 显示全部楼层
没人响应吗?{:cry:}
发表于 2014-7-28 17:01:38 | 显示全部楼层
若取自低压柜进线开关,那要是进线开关后面的线路出现问题的话,发电机也不能启动。

你这句是表示什么意思?
     
发表于 2014-7-28 18:48:31 来自手机 | 显示全部楼层
根据实际需求来启动发电机,常见的作法是引自总开关辅助点(需带欠压脱扣功能),还可以由ATSE发出启动信号
     
发表于 2014-7-28 19:41:12 | 显示全部楼层
不是取自变压器低压侧主开关的失压脱扣器吗?
发表于 2014-7-29 15:21:14 | 显示全部楼层
取自变压器低压侧主开关的失压脱扣器
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-29 18:26:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 zz_1973 于 2014-7-29 18:27 编辑

楼主的配电系统图可能没画好,故有此问。
向此情况,备用回路最好是由市电和柴发双切后供电。这样主供电母线上某分支回路跳闸或失电,还有备用回路延时投入,不需要启动柴发。如果备用回路也跳了,那启动柴发也没用。
     
发表于 2014-7-29 22:30:57 | 显示全部楼层
第六期建筑电气上有篇文章专门讨论这个问题,建议楼主看下。
     
发表于 2018-3-21 15:05:13 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2014-7-29 18:26
楼主的配电系统图可能没画好,故有此问。
向此情况,备用回路最好是由市电和柴发双切后供电。这样主供电母 ...

这位老师回答很给力
     
发表于 2022-7-24 13:41:04 | 显示全部楼层
楼主这个问题最后怎么设计的呢?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则