账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 55218|回复: 16

[求助] 低压供电半径不宜超过250m还是供电距离不宜超过250m?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-20 14:03:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 bcdchenp 于 2015-1-7 22:38 编辑

《技术措施》上说:低压供电半径不宜超过250m。
     
发表于 2014-7-20 14:29:50 | 显示全部楼层
应该是距离不超过250米吧,
     
发表于 2014-7-20 15:06:27 | 显示全部楼层
低压供电距离(低压线缆的长度)不超过250m
     
发表于 2014-7-21 08:24:01 | 显示全部楼层
6.jpg
上半句是供电半径,上半句是供电距离——
这里的供电半径,就只能理解为供电距离:满足保护电器动作灵敏度和供配电线路电压降要求为前提条件。
     
发表于 2014-7-22 09:02:25 | 显示全部楼层
是距离,简单点说比如变电所到一栋33层的高层,这个250m是指变电所到楼的距离再加楼高
发表于 2014-7-22 15:31:56 | 显示全部楼层
应该是距离 自己可以算一下压降  一般情况下 配电距离200米以下基本没有压降
     
发表于 2014-7-22 16:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
最终应根据电压降,灵敏度确定供电线路的长度
     
发表于 2014-7-22 16:19:32 来自手机 | 显示全部楼层
机械工厂电力设计规范把低压电缆供电距离已改为不大于600m

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
嘿嘿嘿嘿 + 20 赞一个!

查看全部评分

发表于 2014-7-22 16:49:02 | 显示全部楼层
应该是供电距离,具体应根据负荷大小,进行压降复核。
     
发表于 2014-7-22 17:16:03 | 显示全部楼层
闻见知行 发表于 2014-7-22 16:19
机械工厂电力设计规范把低压电缆供电距离已改为不大于600m

JBJ6-96《机械工厂电力设计规范》:…… 各级电压的供电功率和供电距离的宜符合表 3.4.2 的规定。

0.38kV(供电线路的输送能力)
架空线 100 kW / 0.25km
电  缆 175 kW / 0.35km

JBJ6-201X《机械工厂电力设计规范》已定稿?
电  缆 XXX kW  /0.60km?

回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2014-7-22 17:58:58 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 闻见知行 于 2014-7-22 18:00 编辑

0.6km是征求意见稿的数据
发表于 2014-7-23 12:44:13 | 显示全部楼层
线路的压降和灵敏度校验!250m也就是个经验值,在满足其前提下,可以超过250m,不过现在很少有人去校验这些了,画图太赶了!
     
发表于 2014-7-23 15:22:29 | 显示全部楼层
建议自己动手算一下压降,之前有人说末端线路,一般供电距离50到60米,后来我看了一下,这个和所带功率有关系,算了一下,一般照明可做到120米的样子。所以还是要自己动作做了才知道
发表于 2014-7-24 11:20:50 | 显示全部楼层
其实应该是一个概念,就是变压器出线到最远负载的距离
     
发表于 2014-7-24 15:01:09 | 显示全部楼层
供电半径应该理解为电源点到用电负荷实际敷设路径长度 实际长度是需根据实际电压降是否满足要求来进行校核的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则