账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5746|回复: 7

[规范条文] 现在是不是不能用非编码探测器了?

[复制链接]
     
发表于 2014-7-16 11:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现在是不是不能用非编码探测器了?但找了半天,没有找到规范条文
     
发表于 2014-7-16 12:41:30 | 显示全部楼层
在50116实施指南P15

在这里他大胆明确了 禁止编码。

但在正式规范里,他就没这个勇气了。。。


可见他们自己没有足够底气。。。是有争议的。。。

说的难听一点就是————台上一套、台下一套的伎俩
     
发表于 2014-7-16 16:03:25 | 显示全部楼层
所谓不可用的理由无非是要有两个独立探测器作为火灾确认信号,要满足这个要求设置两组非编码探测器也能做到。
发表于 2014-7-16 16:34:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2014-7-16 16:54:30 | 显示全部楼层
不过,从联动控制的角度来看,非编码的是有问题的。因为在一个编码模块范围内,不能判断是一个探测器报警,还是多个探测器报警。
     
发表于 2014-7-16 17:17:38 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2014-7-16 16:54
不过,从联动控制的角度来看,非编码的是有问题的。因为在一个编码模块范围内,不能判断是一个探测器报警, ...

设置两组,交错布置即可解决
发表于 2014-7-17 11:59:00 | 显示全部楼层
      按设备厂家的做法,一个母探头可以带不超过20个子探头;母探头占用控制总线上一个地址,子探头报警的话,反映的是母探头的地址;应用场所必须是一个会议大厅、大型购物商场等,探测器组互相之间能看见。
    进口产品较喜爱使用母带子的方式,国产产品则反对,究其原因是产品的生产成本。
    进口货母子探头的价格相差很大,控制总线线路板的价格又十分昂贵,减少了控制总线上的地址数量,相对来说总体造价也就不高。
    国内生产厂家正相反,生产母子探头的成本几乎相同,但多了一项子探头的CCC认证,加上控制总线线路板硬件成本极其低廉,所以十分欢迎本次新设计规范中取消母带子的做法。
   
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则